Описание
Контактор КВО 10-4/400 У2 400А вакуумный однополюсный с встроенным электроприводом
предназначен для частых коммутаций электрических цепей в сетях однофазного
переменного тока с изолированной нейтралью частотой 50-60 Гц с номинальным
напряжением 6 и 10 кВ на установках с активными и реактивными нагрузками.
КВО10-4-400 устанавливается, а шкафы комплектных распределительных устройств (КРУ)
экскаваторов, реверсоров, буровых установок, индукционных и электрических
плавильных печей, подвижного состава железнодорожного транспорта а также в
другие установки, отвечающие техническим требованиям на контактор.
Номинальное напряжение, кВ: 6-10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 12
Номинальный ток, А: 400
Номинальный ток отключения, кА: 4
Стойкость при сквозных токах короткого замыкания, кА:
Предельный четырех секундный ток термической стойкости: 4
Амплитуда предельного сквозного тока, не более: 20
Средняя величина тока среза А, не более: 1,5
Собственное время включения, с, не более: 0,07
Собственное время отключения, с, не более: 0,12
Коммутационный ресурс, циклы ВО, не менее:
при номинальном токе 7,5*10 5
при номинальном токе отключения: 50
Номинальное напряжение включения электромагнита, В 220,110
Ток потребления электромагнита включения:
при номинальном напряжении, А, не более: 2,5
Ток потребления электромагнита включения:
в установившемся режиме, А, не более: 1,0
Частота включений в час, не более: 1200
Отгрузка любым удобным для Вас видом транспорта.
Действует система скидок. Звоните!
Данилов Евгений.
ООО ЧебЭнерго, г. Чебоксары.
Прошу Вас направить в мой адрес информацию о наличии и стоимости следующих товаров:
- розетка (РШМВ-Л-220-2-2-Х-1-67):
- штепсель (ШЭМ-Л-220-14-67);
- розетка Schneider Electric (РК, кат. 81178);
- вилка Schneider Electric (РК, кат 81378);
- выключатель (ГПВ 2-60 М10М5).