Описание
Трансформатор силовой однофазный малой мощности ОЛСП-НТЗ-1.25/6 УХЛ2, U1=6000 В, U2=100/209/220/231 В.
Однофазный сухой трансформатор с литой эпоксидной изоляцией и встроенным предохранительным устройством (индекс «П»). Предназначен для питания цепей собственных нужд, пунктов секционирования и узлов АВР в электрических сетях 6–10 кВ частоты 50 Гц. Устанавливается в комплектные распределительные устройства (КРУ) внутренней и наружной установки и в камеры КСО; рабочее положение — любое.
Параметры данного исполнения:
класс напряжения — 6 кВ, наибольшее рабочее — 7,2 кВ; первичное напряжение — 6000 В;
вторичные отпайки — 100 / 209 / 220 / 231 В (выводы х–а1…х–а4); допуск на ответвлении 100 В — ±3 %, на остальных — ±1 %;
номинальная мощность на ответвлениях 100 и 220 В — 1,25 кВА;
схема и группа соединения обмоток — 1/1-0;
напряжение короткого замыкания — 5,5 %, потери КЗ — не более 65 Вт, потери ХХ — не более 25 Вт, ток ХХ — не более 35 %;
плавкая вставка предохранительного устройства — 0,63 А, после сработки устройство перезаряжается;
климатическое исполнение — УХЛ2 (−60…+40 °C);
масса — около 27–33 кг.
Конструктив: магнитопровод и обмотки залиты эпоксидным компаундом — изоляция не боится влаги и механических воздействий; выводы первичной обмотки (А, Х) — сверху, вторичной (х, а1–а4) — снизу, параллельно установочной поверхности; четыре резьбовых отверстия для крепления и заземления.
Состояние: ___ (новый со склада / б/у после испытаний). Количество: ___ шт. Есть фото заводской таблички (тип, U1, отпайки, зав. №). В серии есть также исполнения на 10 кВ и без предохранителя (ОЛС) — перед заказом сверьте обозначение по табличке.