Kонтроллер аварий ввода КАВ-2

17 января 2012 в 17:37
Описание
Регистратор аварийных процессов на электрических подстанциях и в распределительных сетях
Контроллер аварий ввода КАВ-2 предназначен для обнаружения аварийных ситуаций на электрических подстанциях и в распределительных сетях путем регистрации аварийных процессов с привязкой ко времени в цифровом виде во внутренней памяти.
Характеристики:
• До 128 устройств
• 10 дискретных и 8 аналоговых каналов
• Работа в автономном режиме, а также с центральным сервером
• Мобильный доступ через ноутбук и КПК
• Расширенный рабочий температурный диапазон
• Удобный поиск информации по различным критериям
• Возможность встраивания в SCADA системы с использованием OPC-сервера
• Определение типа КЗ и расстояния до повреждения высоковольтной линии

Возможности и технические параметры регистратора:
• Пуск регистратора по изменению действующих значений аналогового сигнала, частоте, дискретных сигналов.
• Возможность передачи аварийного информации по различным каналам связи с энергообъекта в диспетчерский центр, или любую другую точку для анализа информации
• Программное обеспечение для анализа аварийных процессов с расчетом прямых и обратных последовательностей, спектральных характеристик, угловых, фазовых, временных и частотных характеристик сигналов и возможностью вывода на печать
• Аварийный файл в формате Comtrade и rfl
• Поддержка интерфейса Modbus-ASCII/RTU
• Возможно объединение нескольких контроллеров в сеть с подключением к серверу в режиме непрерывного мониторинга и сохранения аварий (можно объединить с подключением к одному серверу до 128 регистраторов).
• Синхронизация времени в регистраторах.
• Возможность мобильного доступа с помощью ноутбука или КПК, а так же сохранения аварий на носитель информации (типа флэш-диск) напрямую с контроллера без дополнительных устройств.
• Работа в расширенном температурном диапазоне -40 +50 град.
• Широкий диапазон напряжения питания. Питание от оперативного тока = 24В, =48В, =110 В, = 220 В или от сети~220 В. Возможность работы в автономном режиме при перебоях электропитания с переходом на внутренний аккумулятор, поддерживающий работу до 24 часов
• Регистратор имеет 8 аналоговых входа (4 тока + 4 напряжения или 8 токов или 8 напряжений или любая другая конфигурация), 10 дискретных входов
• Диапазон аналоговых сигналов -
• переменное напряжение 0-140 В, 0-250 В,
• постоянное напряжение 0-250 В,
• переменный ток 0-100 А;
• постоянный ток 0-100 А;
• Дискретные сигналы - «сухие контакты», или логические уровни =0-220 В.
• Ввод программ, уставок и снятие информации через LPT/COM/USB порт компьютера или интерфейс RS-485.
• Индикация: светодиоды исправности регистратора и наличия записи аварийного процесса.
• Количество сохраняемых осциллограмм, их длительность и частота дискретизации устанавливаются программно.

Контроллер аварий ввода КАВ-2 соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ Р.
Контактная информация

Профиль пользователя: Смотреть профиль

Все товары и услуги пользователя: Найти

Название предприятия: ООО МНПП "АНТРАКС"

Контактное лицо: Благирева Виктория Валентиновна

Город: Москва, Зеленоград

Код города: 495

Телефон: 991-1230

1269
Закладки
Комментарии 0

Никто пока не комментировал эту страницу.

 
Написать комментарий
Можно не указывать
На этот адрес будет отправлен ответ. Адрес не будет показан на сайте
*Обязательное поле
Последние публикации
Последние комментарии
Комментарий проверяется
Текст комментария будет виден после проверки администратором.
Комментарий проверяется
Текст комментария будет виден после проверки администратором.
Комментарий проверяется
Текст комментария будет виден после проверки администратором.
Комментарий проверяется
Текст комментария будет виден после проверки администратором.
Комментарий проверяется
Текст комментария будет виден после проверки администратором.
Комментарий проверяется
Текст комментария будет виден после проверки администратором.
Комментарий проверяется
Текст комментария будет виден после проверки администратором.
Комментарий проверяется
Текст комментария будет виден после проверки администратором.
Комментарий проверяется
Текст комментария будет виден после проверки администратором.
Комментарий проверяется
Текст комментария будет виден после проверки администратором.
Комментарий проверяется
Текст комментария будет виден после проверки администратором.
Комментарий проверяется
Текст комментария будет виден после проверки администратором.
Комментарий проверяется
Текст комментария будет виден после проверки администратором.
Комментарий проверяется
Текст комментария будет виден после проверки администратором.
Комментарий проверяется
Текст комментария будет виден после проверки администратором.
Комментарий проверяется
Текст комментария будет виден после проверки администратором.
Комментарий проверяется
Текст комментария будет виден после проверки администратором.