Kонтроллер аварий ввода КАВ-2

17 января 2012 в 17:37
Описание
Регистратор аварийных процессов на электрических подстанциях и в распределительных сетях
Контроллер аварий ввода КАВ-2 предназначен для обнаружения аварийных ситуаций на электрических подстанциях и в распределительных сетях путем регистрации аварийных процессов с привязкой ко времени в цифровом виде во внутренней памяти.
Характеристики:
• До 128 устройств
• 10 дискретных и 8 аналоговых каналов
• Работа в автономном режиме, а также с центральным сервером
• Мобильный доступ через ноутбук и КПК
• Расширенный рабочий температурный диапазон
• Удобный поиск информации по различным критериям
• Возможность встраивания в SCADA системы с использованием OPC-сервера
• Определение типа КЗ и расстояния до повреждения высоковольтной линии

Возможности и технические параметры регистратора:
• Пуск регистратора по изменению действующих значений аналогового сигнала, частоте, дискретных сигналов.
• Возможность передачи аварийного информации по различным каналам связи с энергообъекта в диспетчерский центр, или любую другую точку для анализа информации
• Программное обеспечение для анализа аварийных процессов с расчетом прямых и обратных последовательностей, спектральных характеристик, угловых, фазовых, временных и частотных характеристик сигналов и возможностью вывода на печать
• Аварийный файл в формате Comtrade и rfl
• Поддержка интерфейса Modbus-ASCII/RTU
• Возможно объединение нескольких контроллеров в сеть с подключением к серверу в режиме непрерывного мониторинга и сохранения аварий (можно объединить с подключением к одному серверу до 128 регистраторов).
• Синхронизация времени в регистраторах.
• Возможность мобильного доступа с помощью ноутбука или КПК, а так же сохранения аварий на носитель информации (типа флэш-диск) напрямую с контроллера без дополнительных устройств.
• Работа в расширенном температурном диапазоне -40 +50 град.
• Широкий диапазон напряжения питания. Питание от оперативного тока = 24В, =48В, =110 В, = 220 В или от сети~220 В. Возможность работы в автономном режиме при перебоях электропитания с переходом на внутренний аккумулятор, поддерживающий работу до 24 часов
• Регистратор имеет 8 аналоговых входа (4 тока + 4 напряжения или 8 токов или 8 напряжений или любая другая конфигурация), 10 дискретных входов
• Диапазон аналоговых сигналов -
• переменное напряжение 0-140 В, 0-250 В,
• постоянное напряжение 0-250 В,
• переменный ток 0-100 А;
• постоянный ток 0-100 А;
• Дискретные сигналы - «сухие контакты», или логические уровни =0-220 В.
• Ввод программ, уставок и снятие информации через LPT/COM/USB порт компьютера или интерфейс RS-485.
• Индикация: светодиоды исправности регистратора и наличия записи аварийного процесса.
• Количество сохраняемых осциллограмм, их длительность и частота дискретизации устанавливаются программно.

Контроллер аварий ввода КАВ-2 соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ Р.
Контактная информация

Профиль пользователя: Смотреть профиль

Все товары и услуги пользователя: Найти

Название предприятия: ООО МНПП "АНТРАКС"

Контактное лицо: Благирева Виктория Валентиновна

Город: Москва, Зеленоград

Код города: 495

Телефон: 991-1230

1210
Закладки
Комментарии 0

Никто пока не комментировал эту страницу.

 
Написать комментарий
Можно не указывать
На этот адрес будет отправлен ответ. Адрес не будет показан на сайте
*Обязательное поле
Последние публикации
Последние комментарии