Описание
ТИОГ-55, ТИОГ-100 Трансформаторы испытательные однофазные газонаполненные
Трансформаторы испытательные однофазные газонаполненные ТИОГ-55 и ТИОГ-100 предназначены для испытания высоковольтного электротехнического оборудования класса напряжения 10 кВ и 35 кВ (и выше) кратковременным переменным (50 Гц) напряжением до 55 кВ и 100 кВ.
Трансформа¬торы разработаны для применения в составе передвиж¬ной испытательной лаборатории, конструкция их устойчива к вибрации при транспортировании и климатическим факторам. Трансформаторы практически не тре¬буют обслуживания.
В стандартном исполнении трансформаторы имеет мощность 7,5 кВА (исполнение 1) или 17 кВа (исполнение 2).
В конструкциях трансформаторов может быть встроен высоковольтный элегазовый конден-сатор, который, при подключении соответствующих измерительных приборов, позволяет проводить испыта¬ния с измерением емкости изоляции Сх, тангенса угла диэлектрических потерь tgδ и частичных разрядов ЧР.
В трансформаторах также имеется отвод обмотки вы¬сокого напряжения (индуктивный делитель напряжения), который позволяет измерять высокое напряжение, выдаваемое трансформатором на объект испы¬таний.
Наименование параметра Значение
ТИОГ-55 ТИОГ-100
Выходное напряжение, кВ 55
(стандартно или иное по запросу) 100
(стандартно или иное по запросу)
Входное напряжение, В 220 или 380 220 или 380
Номинальная частота, Гц 50 50
Максимальная выходная мощность, кВА исп. 1
исп. 2 7,5
17 7,5
17
Максимальный выходной ток, А исп. 1
исп. 2 0,140
0,32 0,075
0,17
Максимальная емкость объекта испытаний, пФ исп. 1
исп. 2 8000
20000 2500
5800
Емкость встроенного конденсатора, пФ 18-25 18-25
Рабочее избыточное давление элегаза, МПа 0,35 0,35
Масса, не более, кг исп. 1
исп. 2 68
85 68
85
Никто пока не комментировал эту страницу.