Описание
                УПА-1 - Устройство прогрузки  автоматических выключателей до 1 кА
Назначение УПА-1 
УПА-1 предназначено  для проверки работоспособности и снятия ампер-секундных характеристик автоматических выключателей защиты, работающих в цепях переменного тока, с регистрацией значений тока и времени срабатывания автоматических выключателей. УПА-1 является мобильным оборудованием. 
Принцип действия УПА-1 основан на регулировании мощности в первичной цепи силового согласующего трансформатора и соответственно регулирования выходного тока, протекающего через испытуемый автоматический выключатель. Регулировка мощности может осуществляться при помощи внешнего регулятора (РНО или ВР) или встроенного тиристорного регулятора. 
Условия эксплуатации УПА-1 
Температура окружающего воздуха, ˚С  		от 10 до 35 
Относительная влажность воздуха при температуре +25˚С, %, не более 	80 
Атмосферное давление, мм рт. ст. от 630 до 800 
 
Технические данные УПА-1 
Напряжение питающей сети переменного тока, В	220 ± 22
Частота питающей сети, Гц	50 ± 1
Наибольший ток, при питании от сети 220 В, на выходе (действующее значение), кА	1
Диапазон измерения испытательного тока, кА	0,1…1
Диапазон измерения испытательного тока на одном витке, А	100…1000
Диапазон измерения испытательного тока на двух витках, А	50…500
Диапазон измерения испытательного тока на трех витках, А	33…330
Диапазон измерения испытательного тока на четырех витках, А	25…250
Диапазон измерения испытательного тока на пяти витках, А	20…200
Диапазон измерения времени подачи испытательного тока, с	1…7200
Диапазон измерения времени подачи испытательного тока, мс	50…990
Приведенная погрешность измерения испытательного тока, %, не более	± 3
Абсолютная погрешность измерения длительности протекания тока и времени отключения в диапазоне от 50 мс до 990 мс, мс, не более	± 20
Относительная погрешность измерения длительности протекания тока и времени отключения в диапазоне от 1 с до 7200 с, %, не более	± 3
Время непрерывной работы при максимальном токе, не менее, с	10
Напряжение холостого хода (при питании ИТ-1 от 220 В), В	0,95
Наибольшая потребляемая мощность, не более, кВ∙А	5
Масса блока управления, кг, не более (без гибких шин)	3
Масса ИТ-1, кг, не более	13
Масса гибкой шины (длиной 1м сечением 110 мм2), кг, не более	1,3
Габаритные размеры блока управления, мм, не более	340х210х140
Габаритные размеры ИТ-1, мм, не более	250х220х115
Средний срок  службы, лет	10
  
Состав изделия 
Блок управления УПА-1 	1	 
Источник тока ИТ-1 	1	 
Шина гибкая (длина 1 м) 	2  Сечение 110 мм2 
Провод гибкий (длина 2 м) 	4 Сечение 10 мм2
Разъем подключения РНО ШР40П3ЭШ9 	1  При поставке УПА-1 с РНО поставляется  кабель присоединения УПА-1 к РНО 
Кабель питания ИТ-1	1
Кабель питания УПА-1	1
Руководство по эксплуатации 	1	 
РНО (Iном=22 А) по отдельному заказу            
 
        
Сергей
Сообщите стоимость УПА-1.
Сергей