Технические данные:
типовое обозначение индукционного регулятора: NTP132-2
Номинальная мощность N: трёхфазный / однофазный отбор 1000 / 578 [кВА]
напряжение первичной сети U1S: D 380 [В]
первичный ток I1: 1607 [A] / 50 Hz
диапaзон регулировки вторичного напряжения U2S: 0 - 500 [В]
макс. вторичный ток I2: 1155 [A]
вес: 4100 [кг]
выпускается в горизонтальном исполнении, на лапах, с независимой воздушной вентиляцией, степень защиты IP 23.
Охлаждение IC06.
регулирование - возможно или вручную, или с помощью сервопривода
нагрузка - возможна активно-индуктивная
в состав регулятора не входит:
- ни оснащение приборами для контроля U2, I2,
- ни защитами на выходе
окружающая (рабочая) среда: нормальная (влажность до 80%)
класс изоляции F
высота над уровнем моря: 1000 м
коэффициент эффективности 91%
коэффициент мощности (cos phi) 0,8
ТОКОВАЯ ПЕРЕГРУЗКА
Токовую перегрузку индукционного регулятора напряжения можно осуществлять максимально 1 минуту и ни в коем случае нельзя превысить 1,5 кратное значение номинального тока.