Описание
Кабель силовой с пропитанной бумажной изоляцией ГОСТ 18410-73. АСБл – бумажная изоляция пропитанная вязким составом, свинцовая оболочка. АСБл, АСБ2л, АСБлШв, АСБ2лШв, АСБнлШнг, АСБГ, АСГ, АСШв, СБл, СБ2л, СБ2лГ, СБ2лШв, СБнлШнг, СБГ, СБШв, СГ силовые кабели с алюминиевыми или медными токопроводящими жилами с изоляцией пропитанной вязким или нестекающим составом, бронированные стальными оцинкованными лентами в свинцовой оболочке с наружным покровом или без него. Для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на переменное напряжение 1,6 и 10 кВ частотой 50 Гц. Прокладка в земле (траншеях) с средней и высокой коррозионной активностью. Рабочее напряжение 10 кВ. Температура окружающей среды при эксплуатации от -50°С до +50°С. Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева-0°С. Минимальный радиус изгиба при прокладке: одножильного кабеля-25 диаметров кабеля, многожильного кабеля-15 диаметров. Предельная длительно допустимая рабочая t° жил для кабелей 6 - 10 кВ +70°С. Конструкция: Токопроводящая жила-алюминиевая, Фазная изоляция-бумажная пропитанная вязким составом, Заполнение-бумажный жгут, Поясная изоляция-бумажная пропитанная вязким составом, Экран из электропроводящей бумаги (для кабелей на напряжение от 6кВ и более), Свинцовая оболочка, Подушка из битума пленки ПВХ и крепированной бумаги, Броня из стальных лент, Наружный покров-стеклянная или кабельная пряжа. Срок службы 30 лет
Никто пока не комментировал эту страницу.