Описание
                Преобразователь тока измерительный ИПТ-01 предназначен для бесконтактного преобразования переменного тока промышленной частоты в постоянный ток, протекающий по цепи питания, с диапазоном (4 - 20) мА с целью передачи его по двухпроводной линии на удаленную систему регистрации.  
  
Преобразователь ИПТ-01 изготавливается в климатическом исполнении IP54 по ГОСТ 14254-80. 
По рабочим условиям применения преобразователь относится к группе 6 по ГОСТ 22261-94: 
температура окружающей среды от минус 45 до плюс 60 °С; 
относительная влажность воздуха до 95% при температуре плюс 35 °С; 
атмосферное давление 460-800 мм рт. ст. 
 
  
Технические характеристики датчика тока ИПТ-01  
Частота измеряемого переменного тока 50 Гц. 
Диапазон измеряемого переменного тока (0...Imax) А, где Imax - верхний предел измеряемого тока, выбираемый из ряда: 30, 50, 100, 200, 300 А. 
Диапазон выходного сигнала тока 4 - 20 мА. 
Электропитание преобразователя производится по цепи постоянного тока с напряжением на зажимах питания источника (12 - 36) В. 
Мощность потребления не более 0,8 ВА. 
Постоянная времени установления выходного сигнала тока не более 0,1 с. 
Максимальная импульсная перегрузка по току в первичной цепи 10 кА. 
Предельно допустимое напряжение питания 40 В. 
Нормальные условия применения - по ГОСТ 22261 с допускаемым отклонением температуры ±5 °C. 
Предел допускаемой основной приведенной погрешности преобразователя в диапазоне измеряемого тока (5-100) % Imax (по согласованию с потребителем допускается поставка преобразователей с основной приведенной погрешностью ±1 % ). ±0,5 % 
Предел допускаемой дополнительной приведенной погрешности при изменении температуры в рабочем диапазоне ±0,5 %. 
Предел допускаемой дополнительной приведенной погрешности от несоосности проводника тока первичной цепи и оси отверстия преобразователя ±0,5 %. 
Коэффициент влияния внешних помех со спектром в диапазоне (0…10) МГц в цепи постоянного тока ≤ ±2 мкА/В. 
Коэффициент влияния отклонения частоты измеряемого тока от номинальной в диапазоне ±1 Гц на систематическую погрешность преобразователя ≤ 1 %/Гц. 
Коэффициент влияния искажений синусоидальности измеряемого тока в диапазоне (0…8) % на систематическую погрешность преобразователя ≤ 1 %/%. 
Габаритные размеры преобразователя не более
 52x67x20 мм 
Масса преобразователя ≤ 0,1 кг. 
Срок наработки на отказ при непрерывном режиме работы преобразователя > 50000 час. 
Средний срок службы > 10 лет. 
 
 
Образец маркировки при заказе датчика ИПТ-01: 
ИПТ-01-30А, ИПТ-01-50А, ИПТ-01-100А, ИПТ-01-200А или ИПТ-01-300А            
 
        
Никто пока не комментировал эту страницу.