Описание
Блок чувствительных элементов БЧЭ к СТХ-17 с выносным датчиком обозначается как 5В5.064.577.
Блок БЧЭ к СТХ-17 состоит из измерительного и сравнительного чувствительных элементов и установленного между ними металлического экрана, которые помещены во взрывонепроницаемый колпачок и залиты герметизирующим составом. Колпачок состоит из цилиндрической оболочки с завальцованными в ее верхней части двумя взрывозащитными сетками .
Блок ЧЭ защищен от механического повреждения сеток защитным кожухом.
Блок БЧЭ в составе сигнализатора СТХ-17 необходимо заменять на новый в следующих случаях:
СТХ-17 выдает сигнал "Отказ".
Последовательность замены встроенного блока БЧЭ 5В5.064.633:
Распломбировать и открутить винт крепления на верхней крышке.
Снять верхнюю крышку со встроенным блоком ЧЭ
Разжать и снять пружинное кольцо
Извлечь блок ЧЭ из верхней крышки
Отпаять провода от выводов блока ЧЭ паяльником мощностью не более 40 ВА, отмаркировав их технологически (1, 2, 3) согласно приложению В
Заменить блок ЧЭ новым
Подпаять провода 1, 2, 3 к выводам нового блока ЧЭ
Установить блок ЧЭ в верхнюю крышку и зафиксировать его пружинным кольцом так, чтобы паз на корпусе блока ЧЭ совпадал с выступом на верхней крышке
Верхнюю крышку зафиксировать на шасси винтом крепления и опломбировать
ВНИМАНИЕ! При замене блока чувствительных элементов БЧЭ 5В5.064.577 необходимо соблюдать следующие правила:
Перед пайкой защитить новый блок ЧЭ от попадания продуктов пайки, надев на него защитный колпачок, изготовленный из трубки полихлорвиниловой, полиэтиленовой или фторопластовой, закрытой или запаянной с одной стороны тепловым швом. Подпаять провода 1, 2, 3 к выводам нового блока ЧЭ.
Пайку производить припоем ПОС-61, используя флюс ФКСп (спирто-канифольный).
ВНИМАНИЕ! Расстояние от заливочного слоя блока ЧЭ до места подпайки проводов должно быть не менее 1 мм. Время пайки – от 3 до 5 с. После пайки удалить следы флюса при помощи бязи, смоченной спиртом этиловым ректификованным ГОСТ 18300-87, и снять защитный колпачок.
Последовательность замены выносного блока БЧЭ 5В5.064.577:
Проволокой диаметром 0,8 мм нажать одновременно с двух сторон на концы пружины и вынуть блок ЧЭ. Отпаять провода от контактов блока ЧЭ паяльником мощностью не более 40 ВА, отмаркировав их технологически (1, 2, 3)
Подпаять провода 1, 2, 3 к выводам нового блока ЧЭ согласно приложению В.
Пайку производить припоем ПОС-61, используя флюс ФКСп (спирто-канифольный). После пайки удалить следы флюса при помощи бязи, смоченной в спирте этиловом ректификованном ГОСТ 18300-87.
Установить блок ЧЭ в корпус выносного датчика таким образом, чтобы концы пружины зашли в отверстия корпуса.
После каждой замены блока БЧЭ необходимо выполнить градуировку СТХ-17 и определить основную абсолютную погрешность.
Никто пока не комментировал эту страницу.