Указатели-регуляторы положения УП 100 и УП 200

14 марта 2013 в 13:38
Описание
Указатели-регуляторы УП 100 и УП 200 предназначены для управления электроприводами РПН при автоматическом регулировании коэффициента трансформации силовых трансформаторов. Указатель-регулятор совмещает в себе функции регулятора напряжения и указателя положения привода РПН. Может применяться на подстанциях напряжением 35 – 750 кВ с плавно или резко изменяющейся нагрузкой.
Прибор имеет щитовое исполнение (габаритные размеры 144х144 мм или120х120 мм), что позволяет размещать прибор на щитах управления взамен указателей положения привода РПН типа ЛКМ (Болгария), MR, MZ, ED (Германия).
Указатель-регулятор подключается к измерительным трансформаторам напряжения с номинальным вторичным значением 100 В и трансформаторами тока с номинальным вторичным током 5 А или 1 А (в зависимости от исполнения).
Устройство управляет приводами, имеющими до 99 ступеней переключения.

Указатели УП 100 и УП 200 обеспечивают:

регулирование коэффициента передачи силового трансформатора путем переключения отводов его первичной обмотки с помощью РПН;
обеспечение необходимых блокировок, запрещающих регулирование;
контроль отработки команд устройством РПН;
измерение текущей ступени переключения РПН.


Указатели УП 100 и УП 200, совмещают в себе функции указателя и регулятора положения привода РПН, состоят из двух блоков: «Указатель и Регулятор».

Преимущества указателя-регулятора:

в результате совмещения функций регулятора и указателя:
многократно повышается надежность контроля работы электропривода РПН;
появляются дополнительные возможности настроек регулирования и определения аварийных ситуаций;
экономится место на щите управления;
указатель-регулятор может подключаться напрямую к сельсин-датчику, к резистивному датчику немецких, болгарских и других приводов, к BCD-датчику или датчику с Gray-кодом немецких, корейских и китайских приводов, а также к датчикам, имеющим выход 4..20 мА (0-5 мА, 0-20 мА) или цифровой выход типа Modbus, отечественного и импортного производства;
измеренное значение текущей ступени переключения РПН выводится на светодиодный индикатор яркостью свечения 10 000 мКд, что дает возможность диспетчеру со своего рабочего места надежно считывать показания при любом освещении;
указатель-регулятор может работать с любым используемым на территории России типом привода.

Дополнительные сервисные функции:

встроенные часы-календарь;
измерение и вывод пользователю текущих значений напряжений и тока компенсации;
хранение, просмотр на встроенном ЖК индикаторе и передача по линии связи информации о 256-ти последних зафиксированных событиях;
три независимых интерфейса линии связи (USB – на передней панели и два RS485 – на задней). USB-интерфейс и один из интерфейсов RS485 используются для контроля текущих параметров, передачи данных на компьютер об аварийных ситуациях, просмотра и изменения уставок, дистанционного переключения ступеней РПН. Второй канал связи RS485 используется либо для подключения датчика положения РПН либо для связи. Программный протокол – MODBUS;
вывод текущей ступени переключения РПН в аналоговом виде для ввода в устройства ТМ и АСУ ТП.
Контактная информация

Профиль пользователя: Смотреть профиль

Все товары и услуги пользователя: Найти

Название предприятия: ООО МНПП "АНТРАКС"

Контактное лицо: Дейнега Татьяна Владимировна

Город: Зеленоград МО

Код города: 495

Телефон: 991 12 30

1499