Описание
Комплектные трансформаторные подстанции КТПН наружной установки представляет собой мобильную металлоконструкцию, выполненную в высокой степени готовности к эксплуатации, что значительно облегчает монтажные работы. Доступ для облуживания обеспечивается через двери на фасаде к распределительному устройству высокого (РУВН) и низкого напряжения (РУНН), а также задние двери в трансформаторный отсек.
В передней части справа размещено РУВН и представляет собой встроенную ячейку КСО-393 с выключателем нагрузки ВНА-ЗП, к которому подключается внешнее питание КТП. Дверь ячейки КСО-393 имеет смотровое окно для обзора внутренней части без снятия напряжения. От выключателя нагрузки ВНА-ЗП по шинам ВВ (изолированными термоусадочной изоляцией) подаётся напряжение на силовой трансформатор.
Далее от силового трансформатора также шинами НН подаётся напряжение 0,4кВ в РУНН. РУНН выполнено в виде панели ВРУ и смонтировано в передней части КТПН слева.
На фасаде РУНН размещены 3 дверки и приборы для контроля напряжения и тока. На левой двери расположена аппаратура (счётчик электрической энергии, переключатель контроля напряжения, автоматический выключатель цепей управления, освещения и т. п.), за дверью находятся пускатель, понижающий трансформатор (ОСМ-0,25). За правой дверью находится вводной рубильник РЕ и трансформаторы тока типа Т-0,66 М У3.
За нижней дверью находятся линейные автоматические выключатели ВА или рубильники RBK с предохранителями
В заднем отсеке КТПН расположен трансформатор с глухозаземлённой нейтралью.
Мощность устанавливаемого силового трансформатора, кВА 25 — 1000;
Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ 6 - 10;
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ 0,4 - 0,23;
Количество отходящих линий по опросному листу
отгрузки по регионам (495) 720-70-42; 903-720-70-42 ; 8-903-6471471 http://www.electromarcet.ru Электромаркет
Деление литий-ионных аккумуляторов, показанное на рисунке 1, на высокомощные, высокоёмкие и промежуточные носит условный характер и зависит площади сечения токоведущих частей и объема электродной массы.
Высокомощные аккумуляторы предназначены для отдачи больших токов и высокой мощности. Их используют для питания импульсной нагрузки (например, в стартерных системах), источниках бесперебойного питания с короткими пиковыми нагрузками.
Высокоёмкие аккумуляторы используют в системах автономного питания, в накопителях энергии.
Аккумуляторы промежуточного типа чаще всего используют для сглаживания пиковых нагрузок и компенсации кратковременных провалов напряжения.