Описание
                Устройство прогрузки автоматов УПА-14М предназначено для проверки работоспособности и контроля ампер–секундных характеристик автоматических выключателей переменным током промышленной частоты в диапазоне 14А—14кА, с измерением и регистрацией величин тока и времени проходящего через автоматический выключатель, далее АВ. Может использоваться в качестве регулируемого источника переменного тока до 14кА в силовых цепях низкого импеданса.
Для обеспечения электробезопасности персонала, выходные токопроводящие цепи гальванически развязаны от питающей сети. Величина напряжения на выходных шинах УПА-14М, при полностью открытом тиристорном ключе не превышает 7В, что благоприятно сказывается на контактах автоматических выключателей в момент отключения - значительно уменьшается их износ при многократных испытаниях.
Также есть возможность изготовления и поставки: 
УПА-6М, УПА-10М и УПА-20М. 
Технические характеристики УПА-14М
Напряжение питания, В*                                                                                                   380 10 
Частота питающей сети, Гц                                                                                                  50  1 
Максимальный ток потребления питающей сети, А                                                                 140 
Максимальное  напряжение на выходных шинах, В                                                                     7 
Максимальный ток на выходных шинах (действующее значение), кА                                     14
Максимальная потребляемая мощность УПА-14М, кВА                                                           55
** Диапазон измерения и регистрации выходного тока, А, 
при погрешности измерения менее 2,5                                                                         20 - 14000
Диапазон измерения и регистрации длительности выходного тока, сек,
при погрешности измерения менее 0,5                                                                        0,01 - 1000
Порог срабатывания температурной защиты, С                                                               9810
Габаритные размеры, мм                                                                                               480х240х475
Масса прибора без гибких шин, кг, не более                                                                                 56
Средний срок службы прибора, лет                                                                                                10
* Допускается питание УПА-14М от напряжения 220В, при этом выходная мощность уменьшится в 3 раза (максимальный выходной ток - 9кА).
 
 
Условия эксплуатации прибора
 
Диапазон температуры окружающего воздуха, С                                                                  0 - 35
Относительная влажность воздуха при t=25С, %                                                                     80
Атмосферное давление, мм.рт.ст.                                                                                        630 - 800
Срок гарантии 1 год.
Количество поставки: любое.