Описание
Установка СНЧ 40 + АИД
Установка высоковольтная для проведения испытаний твердых диэлектриков.
Назначение установки:
1. Для испытания высоковольтных кабелей рабочих напряжений
6,10,15,20 (кВ), всех типов – масляно-бумажной изоляции и изоляции из сшитого полиэтилена.
2. для проверки кабельной оболочки.
3. для проверки изоляторов и др. электрооборудования переменным высоковольтным напряжением промышленной частоты.
4. для лабораторных и исследовательских работ.
Особенности: установка выполнена блочно, что обеспечивает удобство в транспортировке и использовании.
Например, при испытании изоляторов на трансформаторных подстанциях используется только один высоковольтный блок, без блока коммутации.
В комплект входит удобная и маневренная транспортная тележка.
Технические данные
Общие данные:
1. Напряжение питающей сети переменного тока, В ––– 220±10%(50Гц).
2. Максимальный потребляемый ток, А, не более ––––– 5.
3. Температура окружающей среды –––––––––––––––– -10…+45 °C.
4. Температура хранения ––––––––––––––––––––––––– -20...+45 °C.
5. Относительная влажность воздуха при температуре
+25˚С, %, не более ––––––––––––––––––––––––––––– 80.
6. Атмосферное давление, мм рт. ст.––––––––––––––– от 630 до 800.
7. Общий вес с учетом транспортной тележки, кг, не более –– 115.
8. Режим работы длительный, не менее 120мин.
9. Средний срок службы, лет ––––––––––––––––––––– 10.
Выходное напряжение:
10. Максимальное напряжение в режиме работы генератора сверхнизкой частоты, косинус-прямоугольная (squarewave) форма –––––––––––– 40.
11. Три фиксированные частоты генератора СНЧ, (Гц)––––––– 0,1; 0,05; 0,02.
12. Максимальное напряжение в режиме работы генератора постоянного выпрямленного напряжения + ∕ - , (кВ) –––––––––––––––––––––––– 40.
13. Максимальное напряжение в режиме работы генератора переменного синусоидального напряжения частотой 50 (Гц), (кВ) ––––––––––––– 50.
14. Максимальная емкость нагрузки при работе установки в режиме генератора СНЧ с частотой: 0,1Гц––––––––––––––––––––––––––––– 0,3 (мкФ);
0,05Гц––––––––––––––––––––––––––––– 0,6 (мкФ);
0,02Гц––––––––––––––––––––––––––––– 1,5 (мкФ).
15. Точность измерения выходного напряжения, (%) –––––––– 3.
16. Разрешение измерения выходного напряжения, (В.) ––––– 100.
Выходной ток:
17. Максимальный ток установки во всех режимах (мА) ––––– 14.
18. Два диапазона измерения выходного тока 1 ∕ 20 (мА).
19. Точность измерения выходного тока, (%) –––––––––––––– 3.
Дополнительно:
Встроенный таймер на три фиксированных временных интервала, 1мин., 5мин., 30мин., с функцией часов реального времени. При достижении временной установки автоматически выключает режим испытания, с подачей звуковой и световой индикации.
Срок гарантии 1 год.
Количество поставки: любое.
http://det-etl.n4.biz, http://det.zakupka.com, http://det.infobiz.in.ua
http://dneproenergotehnologii.pul.ru, http://dneproenergo.uaprom.net
+38 (095) 601-35-90, (056) 788-51-01, SKYPE: energo-zv
Учитывая всё сказанное, предлагается изменить классификацию структурных элементов, изложив п. 6.1.1 стандарта [2] в такой редакции:
6.1.1 В общем случае в ТД, содержащие в основном сплошной текст, включают следующие структурные документы:
- титульный лист;
- разделы:
- предисловие;
- содержание;
- обозначения и сокращения;
- термины и определения;
- разделы, составляющие основное тематического содержание документа;
- приложения;
- ссылочные нормативные документы;
- ссылочные документы;
- библиография,
- лист регистрации изменений.
Кроме устранения классификационных ошибок, данное предложение позволит избежать случаев ошибочной синонимичности, когда титульный лист и лист регистрации изменений могли восприниматься как синонимы термину раздел.
Предложенная классификация должна быть распространена и на текстовые документы, выполняемые по [4], позволяя выпускать их с титульным листом и листом регистрации изменений.