Описание
Автоматические выключатели ВА09-36С продам. Предназначены для проведения тока в нормальном режиме, для избирательной защиты при коротких замыканиях, для защиты при перегрузках недопустимой продолжительности и для нечастых (до 30 раз в сутки) оперативных включений и отключений электрических цепей с номинальным напряжением до 440В постоянного тока.
Основные технические характеристики:
1. Номинальный ток, А 3 15.
2. Категория применения В.
3. Номинальные токи полупроводниковых расцепителей (РП), А 160; 250; 315.4. Регулируемые значения номинальных рабочих токов IR, А:
- 80; 100; 125; 160.
- 160; 200; 250.
- 200; 250; 315.
5. Начальный ток срабатывания в зоне токов перегрузки, кратный номинальному рабочему току РП 1,25.
6. Уставка по времени срабатывания в зоне токов перегрузки при токе 5IR, с: 2; 4; 8; 16.
7. Уставки по времени срабатывания в зоне токов короткого замыкания, с 0,1; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 0,5.
8. Уставки по току срабатывания в зоне токов короткого замыкания, кратные номинальному рабочему току 2; 4; 6.
9. Номинальный кратковременно выдерживаемый ток, кА 5.
10. Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность, кА 25.
11. Износостойкость выключателей:
- общее количество циклов ВО 16000.
- количество циклов ВО под нагрузкой:
- выключателей на номинальный ток 160 А 8000.
- выключателей на номинальный ток 250 А 6000.
- выключателей на номинальный ток 315 А 4000.
12. Габаритные размеры (ширина х высота х глубина), мм 150х320х157.
13. Масса (стационарное исполнение), не более 8,5 кг; с электромагнитным приводом - 12,6 кг.