СТЕНД СТАЦИОНАРНЫЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СВС-100-12Д

29 ноября 2020 в 17:55
Описание
СТЕНД СТАЦИОНАРНЫЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СВС-100-12Д
СТЕНД ДЛЯ ЭЛЕКТРОЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ, ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА, ШТАНГ ДО 100 кВ.
Стенд высоковольтный стационарный СВС-100-12Д предназначен для испытания диэлектрических свойств изоляции электрозащитных средств:
диэлектрических резиновых перчаток и бот, электроинструмента и т.п. переменным высоким напряжением промышленной частоты, регулируемым в пределах 100 В – 10 кВ.
изоляционных высоковольтных штанг переменным высоким напряжением промышленной частоты, регули-руемым в пределах 300 В – 100 кВ.
проверка неоновых ламп переменным напряжением промышленной частоты, регулируемым в пределах 0 – 250 В.
Оборудование стенда может использоваться в качестве высоковольтной установки для испытаний изоляции изделий (кабелей, изоляторов и др.) напряжением переменного тока.
Особенности стенда применение "сухого" высоковольтного трансформатора в комплекте установки ис-пытательных ванн.
Также есть возможность изготовления и поставки:
СВС-10-12Д, СВС-50-12Д, СВС-10-4Д, СВС-50Д и СВС-100Д.

Условия эксплуатации
Стенд предназначен для эксплуатации внутри вентилируемых и отапливаемых помеще-ний.
Окружающая среда при эксплуатации стенда должна иметь следующие параметры:
а) температура воздуха окружающей среды……………от +5 до +40°С;
б) относительная влажность воздуха при температуре +25°С…до 80%;
в) атмосферное давление, мм.рт.ст………………………….....630 – 800;

Характеристики
Параметры испытательной установки:
-количество испытательных электродов (по 6 в каждой ванне)...……12;
Габаритные размеры, мм……………………………….…1090х970х612;
-Масса в сухом состоянии, кг, не более…………………………….….50;
Параметры ЖК измерителя выходного напряжения:
-пределы измерения напряжения переменного тока, кВ…….0,1;10;100;
-приведенная относительная погрешность измерения, %, не более…..3;
Параметры ЖК измерителя тока утечки:
-пределы измерения, мА,…………………………………………………20;
-приведенная относительная погрешность измерения, %, не более……3;
Площадь, занимаемая стендом (рекомендуемая), м²,…………....................12;
Масса оборудования, кг, не более…………………………….……….……170;
Срок службы оборудования стенда, лет………………………….…………10;
Технические данные
Общие технические характеристики приведены в таблице 1.
Таблица№1
п/п Наименование параметра Значение
1 Напряжение питающей сети переменного тока, В 220 ± 22,/50 ± 1 Гц
2 Потребляемая мощность, кВт, не более 0.9
3 Режим работы 100В 10 кВ 100кВ
4 Действующее значение максимального испыта-тельного напряжения, кВ 0,1 10 100
5 Приведенная погрешность измерения напряже-ния, % ±3
6 Количество мест для проведения испытания 1 12 12
7 Максимальный измеряемый ток утечки, мА Не измеряется 7,6 10
8 Приведенная погрешность измерения тока, % _ ±3
9 Масса БУ, кг, не более 14
10 Масса блока высокого напряжения, не более кг 40
11 Габаритные размеры БУ, мм 355 х 320 х 200
12 Габаритные размеры блока высокого напряжения БВН-50 (1), мм 700 х 346 х 280
13 Габаритные размеры блока высокого напряжения БВН-50 (2), мм 700 х 346 х 280
14 Средний срок службы, лет 10

Срок гарантии 1 год.
Аппарат метрологически аттестован.
Количество поставки: любое.
http://det-etl.n4.biz, http://det.zakupka.com, http://det.infobiz.in.ua
http://dneproenergotehnologii.pul.ru, http://dneproenergo.uaprom.net
+38 (095) 601-35-90, (056) 788-51-01 SKYPE: energo-zv
Контактная информация

Профиль пользователя: Смотреть профиль

Все товары и услуги пользователя: Найти

Название предприятия: ООО "Днепроэнерготехнологии"

Контактное лицо: Владимир Евгеньевич

Город: Не указан

Код города: Не указан

Телефон: +38 (095) 601-35-90, (056) 788-51-01

1134
Закладки
Комментарии 0

Никто пока не комментировал эту страницу.

 
Написать комментарий
Можно не указывать
На этот адрес будет отправлен ответ. Адрес не будет показан на сайте
*Обязательное поле
Последние публикации
Последние комментарии