Установка проверки простых защит УПЗ – 450/2000

29 ноября 2020 в 17:56
Описание
Предлагаем Вашему вниманию
Установка проверки простых защит УПЗ – 450/2000
Данная установка незаменима для технического персонала службы РЗА. Отличительные особенности установки – простота и надеж-ность в эксплуатации.

Назначение устройства:
Устройство проверки простых защит УПЗ – 450/2000 (далее устройство) предна-значено:
1.1. для наладки и проверки устройств простых релейных защит РЗА, на месте их ус-тановки на электростанциях, подстанциях, промышленных предприятиях или в лабораториях.
1.2. для наладки и проверки элементов электроавтоматики (электромагнитных реле, контакторов, пускателей и т.п.).
1.3. для наладки и проверки автоматических выключателей.
Устройство выполнено в едином корпусе, что создает дополнительные удобства при эксплуатации. В своем составе имеет соединительные провода и кабели для под-соединения испытываемых устройств.
Также есть возможность изготовления и поставки:
УПЗ-450/200 и УПЗ-450/3000.

Технические данные:
Общие данные:
3.1. Напряжение питающей сети переменного тока, В ––– 220±10%(50Гц);
3.2. Максимальный ток потребления питающей сети, А ––– 50;
3.3. Максимальная потребляемая мощность, (В×А) ––––––– 5000;
3.4. Температура окружающей среды –––––––––––––––– -10…+45 °C.
3.5. Температура хранения ––––––––––––––––––––––––– -20...+45 °C.
3.6. Относительная влажность воздуха при температуре +25˚С, %, не более –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 80.
3.7. Атмосферное давление, мм рт. ст.––––––––––––––– от 630 до 800.
3.8. Вес устройства, без учета комплекта соединительных проводов, кг, не более –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 36.
3.9. Режим работы длительный, не менее 120мин.
3.10. Средний срок службы, лет –––––––––––––––––––––– 10.

Выходное напряжение:
3.11. Диапазон выходного синусоидального напряжения, сетевой частоты, формируе-мого устройством разбит на три под диапазона:
0 –– 50 (В);
0 –– 250 (В);
0 –– 450 (В).
3.12. Диапазон выходного выпрямленного напряжения, формируемого устройством разбит на три под диапазона:
0 –– 50 (В);
0 –– 250 (В);
0 –– 450 (В).
3.13. Точность измерения выходного напряжения, (%) –––––––– 1,5.
3.14. Разрешение измерения выходного напряжения, (мВ.) ––––– 10.

Выходной ток:
3.15. Диапазон выходного синусоидального тока, сетевой частоты, формируемого уст-ройством разбит на два под диапазона:
0 –– 20 (А);
0 –– 200 (А);
Опционально, для проверки автоматических выключателей, добавлен диапазон выход-ного фазоимпульсного тока сетевой частоты:
0 –– 2000 (А).
3.16. Точность измерения выходного тока, (%) ––––––––– 1,5.
3.17. Разрешение измерения выходного тока, (мА.) ––––– 10.

Дополнительно:
3.18. Измеритель временных интервалов в диапазоне 0 –– 9999,9 (с).
3.19. Точность измерения временного интервала не более –– 0,2(мс).
3.20. Разрешение измерения временного интервала, (мс) ––––––– 0,1.
Контактная информация

Профиль пользователя: Смотреть профиль

Все товары и услуги пользователя: Найти

Название предприятия: ООО "Днепроэнерготехнологии"

Контактное лицо: Владимир Евгеньевич

Город: Не указан

Код города: Не указан

Телефон: +38 (095) 601-35-90, (056) 788-51-01

1163
Закладки
Комментарии 0

Никто пока не комментировал эту страницу.

 
Написать комментарий
Можно не указывать
На этот адрес будет отправлен ответ. Адрес не будет показан на сайте
*Обязательное поле
Последние публикации
Последние комментарии