Описание
Определяем место повреждения кабеля любого типа, в том числе с изоляцией из сшитого полиэтилена. Возможно выполнение работ в кротчайшие сроки – в срочном «аварийном» порядке. Выполняем ремонт кабельной линии (установка кабельных муфт). Наши специалисты используют самые эффективные методы поиска места повреждения кабельных линий, в том числе щадящие методы, которые не приводят к разрушению изоляции кабельных линий.
• Импульсный метод — широко распространенный метод поиска повреждения кабеля. Принцип действия основан на определении временной задержки посланного и отраженного импульсов. Импульсный метод не подходит для поиска заплывающих пробоев (пробой изоляции от перенагрева).
• Метод колебательного разряда - данный метод используется как раз для поиска заплывающих пробоев. На поврежденный кабель подается возрастающее напряжение, пока не произойдет пробой кабеля. Место повреждения определяется по периоду колебаний разряда (пробоя).
• Импульсно–дуговой метод - используется для определения расстояния до точки высокоомного повреждения или до места неустойчивого повреждения. Принцип действия метода заключается в том, чтобы послать на проверяемый кабель высоковольтный импульс и произвести замер методом импульсной рефлектометрии.
• Акустический метод (эхолокация) — представляет собой наиболее универсальный подход. Генератор формирует акустические удары, посылаемые в землю в месте залегания кабеля, приемник улавливает интенсивность отраженного сигнала. Где сигнал наиболее мощный, там и следует искаль место аварии.
• Индукционный метод — принцип действия: на поврежденный кабель подается ток высокой частоты. Прибор над землей улавливает электромагнитные поля этого тока. Изменение параметров данного поля указывает на место, где произошло повреждение кабеля.
• Метод разности контактных потенциалов (метод шаговых напряжений) - в месте понижения сопротивления изоляции появляется ток утечки, указывающий на аварийный участок.