Клапан РКП

23 июля 2015 в 11:20
Описание
Применяется для жидких сред и эмульсий;
Рабочее давление от 0,6 мПа до 1,6 мПА.;
Присоединение к трубопроводам фланцевое, поставляется с полным комплектом фланцев под приварку;
Присоединительные размеры трубопроводов Dy = 50, 80, 100, 150, 200 мм;
Относительная протечка в затворе не более 0,05 %;
Расходная характеристика клапана РКП линейная;
Седло, затвор и втулка изготавливаются из нержавеющей стали или титана. Корпус, патрубки, флянцы изготавливаются из обычной, нержавеющей стали или титана;
Управление клапаном осуществляется от электрического исполнительного механизма МЭОФ или МЭПК, от пневматического мембранного механизма (МИМ) прямого действия с позиционером (диапазон нормального давления воздуха на позиционер – 0,02 - 0,1 мПа). Клапан в комплекте с МЭО или МЭП имеет дублирующий ручной привод;
Время срабатывания до полного закрытия (открытия) при комплектации МЭО и МЭП может изменяться от 5 до 25 с по желанию заказчика;
Позиционер клапана имеет аналоговый выход - 0-5 (4-20) мА.