Контроль состояния:трех неадресных шлейфов пожарной сигнализациицепи датчиков состояния дверейцепи датчиков ручного пускацепи контроля выхода огнетушащего вещества (ОТВ)цепи исправности оборудования установки пожаротушенияКонтроль исправности цепей запуска и управления оповещателями на обрыв и короткое замыканиеНастраиваемая временная задержка перед запуском средств пожаротушения, по отдельности для каждого режима:для автоматического запускадля дистанционного (ручного) запускаПередача служебных и тревожных сообщений на пульт «С2000М» и АРМ «Орион Про» (пульт «С2000» и АРМ «Орион» не поддерживают «С2000-АСПТ»)Дистанционный запуск и останов средств пожаротушения по команде от «С2000-ПТ», «С2000М» и АРМ «Орион Про»Ручной запуск средств пожаротушения от датчиков ручного запускаРучной (с панели прибора) или дистанционный (командой от пульта «С2000М» и АРМ «Орион Про») сброс пожарной тревоги и режима запуска средств пожаротушенияАвтоматический запуск средств пожаротушения при срабатывании двух пожарных извещателей в одном либо в двух шлейфах сигнализацииВключение звукового и светового пожарного оповещения (сирена, световые табло)Программируемый релейный выход для управления технологическим оборудованием по любой из внутренних программ управления или от пульта «С2000М» (задвижки системы вентиляции в помещении и др.)Блокировка автоматического пуска при открытии дверей в защищаемое помещениеДистанционное включение (отключение) режима автоматического запуска при помощи электронных ключей Dallas Touch Memory (iButton), блока «С2000-ПТ», пульта «С2000М» и АРМ «Орион Про»Расширение количества пусковых цепей за счёт подключения до 16 контрольно-пусковых блоков «С2000-КПБ» к внутреннему интерфейсу RS-485-2Ограничение доступа к органам ручного управления на передней панели прибора (IV уровня доступа)Механический замок на верхней крышке прибораКонтроль вскрытия корпуса прибораРезервное электропитание от встроенных аккумуляторных батарейКонтроль сетевого и резервного электропитания, отключение резервного питания при разряде аккумулятораВозможность тестирования и развитая диагностика работоспособности прибораВозможность индивидуального отключения зон или выходов прибораВстроенный звуковой сигнализатор
Контактная информация

Профиль пользователя: Смотреть профиль

Все товары и услуги пользователя: Найти

Название предприятия: ООО ШаттлЭнерго

Контактное лицо: Андреенко Ольга

Город: Екатеринбург

Код города: 8 343

Телефон: 346-53-55

807
Закладки
Комментарии 0

Никто пока не комментировал эту страницу.

 
Написать комментарий
Можно не указывать
На этот адрес будет отправлен ответ. Адрес не будет показан на сайте
*Обязательное поле
Последние публикации
Последние комментарии