Описание
К - Кабель контрольный
В - Изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката
Б - Броня из двух стальных лент
б - Без подушки
Швнг-LS - Защитный покров в виде выпрессованного шланга из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением
FR - Огнестойкий
(А) - Категория по исполнению в части показателей пожарной безопасности
Элементы конструкции КВБбШвнг(А)-FRLS 7х4:
1. Токопроводящая жила - медная, однопроволочная, соответствует классу 1 по ГОСТ 22483.
2. Термический барьер - обмотка двумя слоями слюдосодержащих лент. Толщина лент не менее 0,12 мм.
3. Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо-, газовыделением.
4. Скрутка - изолированные жилы кабелей скручены. В каждом повиве имеется счетная пара, изолированные жилы которой отличаются по цвету друг от друга.
5. Внутренняя оболочка - из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо-, газовыделением.
Внутренняя оболочка накладывается с заполнением, придавая кабелю форму, близкую к круглой.
6. Защитный покров:
- броня из двух стальных оцинкованных лент, наложенных так, чтобы верхняя лента перекрывала зазоры между витками нижней ленты;
- защитный шланг, из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо-, газовыделением.
Область применения КВБбШвнг(А)-FRLS 7х4:
Предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ.
Кабели могут эксплуатироваться на атомных станциях вне гермозоны в системах АС класса 2,3 и 4 по классификатору ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011).
Технические характеристики КВБбШвнг(А)-FRLS 7х4:
Кабели должны соответствовать классу пожарной опасности П1б.3.2.2.2. согласно ГОСТ Р 53315
Кабели в исполнении должны иметь низкое дымообразование при горении и тлении.
Дымообразование не должно приводить к снижению светопроницаемости в испытательной камере более чем на 50%.
Огнестойкость кабелей должна быть не менее 120 минут.
Вид климатического исполнения УХЛ, Т категорий размещения 5 по ГОСТ 15150-69
Диапазон температур эксплуатации от -50 оС до +50 оС
Относительная влажность воздуха при температуре до +35 оС до 98 %
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже – 7 оС
Радиус изгиба при прокладке и монтаже: 10 наружных диаметров кабеля
Никто пока не комментировал эту страницу.