Выкатной элемент ВВЭ-МР-10-20/630А У3

11 октября 2018 в 18:26
Описание
Выкатной элемент ВВЭ-МРприменяется при установке в КРУ типа К-47 (49, 59), К-104М (105), КМ-1, КМВ и подобных им.

Серия ВВЭ-МР. Выключатели со встроенным пружино-моторным приводом предназначены для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфаз- ного переменного тока с изолированной нейтралью частоты 50 Гц с номинальным напряжением 10 кВ. Устанавливаются в шкафах комплектных распределительных устройств (КРУ), а также используются для замены маломасляных и электромагнитных выключателей. Выключатели типа ВВЭ-Р-10 соответствуют техническим условиям ТУ 3414-012-92701489-2012 Модификация М - в выкатном исполнении, применяется при установке в КРУ типа К-47 (49, 59), К-104М (105), КМ-1, КМВ и подобных им.Применяются для замены ранее установленных и выработавших коммутационный ресурс маломасляных типа ВК(ВКЭ)-10, ВКЭ-М-10.

Характеристики

Срок службы - 30.0(лет)

1. Номинальное напряжение,Uном., кВ - 10
2. Номинальный ток отключения, Io ном., кА - 20
3. Номинальный ток, Iном., А - 630
4. Наибольшее рабочее напряжение, Uн.р, кВ - 12
5. Ток термической стойкости, Iт, в течение 3с, кА - 20
6. Ток электродинамической стойкости, Ig, кА - 51
7. Полное время отключения to, c, не более - 0,05
8. Собственное время отключения, to.c, с, не более - 0,03
9. Собственное время включения, tвс, с, не более - 0,05
10. Испытательное напряжение полного грозового импульса,Uисп. имп, кВ - 75
11. Масса, кг, не более: 50-80
12. Верхнее рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации, tв,°С +40
13. Нижнее рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации, tн,°С -40
14. Ресурс по коммутационной стойкости без замены камеры дугогасительной вакуумной (КДВ); При номинальном токе, циклы "В - tп - О" - 50000
15. Установленная безотказная наработка, циклы "В - tп - О" - 20 000
16.Номинальное напряжение электромагнитов управления YAT, YAC, YAV и двигателя, В ; Переменного тока - 110 / 220
17.Постаянного тока - 110 / 220
Контактная информация

Профиль пользователя: Смотреть профиль

Все товары и услуги пользователя: Найти

Название предприятия: ООО "Меридиан-Энерго"

Контактное лицо: Игорь Анатольевич

Город: Пермь

Код города: Не указан

Телефон: 8(342) 204-18-04 ; 89638739283

1668
Закладки
Комментарии 0

Никто пока не комментировал эту страницу.

 
Написать комментарий
Можно не указывать
На этот адрес будет отправлен ответ. Адрес не будет показан на сайте
*Обязательное поле
Последние публикации
Последние комментарии
Продолжение комментария
В стандарте [6] предусмотрено присваивать различным документам вида «расчет» код[1] документа РР, а для локальной сметы код документа ЛС.
Никакой необходимости использовать код Б для обозначения документов, в названии которых нет слова «Обоснование», не существует, а отсутствие документов, в названии которых использовано это слово подтверждает, что из ГОСТ 34.201-2020 должен быть исключен фактически не существующий документ «Обоснование».
Литература:
6 ГОСТ Р 21.101-2020 Основные требования к проектной документации
7 Н. Зенин. Судьба требований ГОСТ 34-й серии в проектах по информационной безопасности // [Электронный ресурс], режим доступа: https://www.anti-malware.ru/practice/methods/GOST-requirements-34th-series-in-information-security-projects
[1] В данном стандарте вместо термина «код документа» используют словосочетание «шифр документа»
Несуществующий документ ::: Вторая редакция

Разработчики стандартов иногда предлагают новые виды документов, объясняя это тем, что существующих видов документов недостаточно для новых изделий. Например, в таблице 1 стандарта [1] перечислены несколько видов документов, разрабатываемых для автоматизированных систем (далее АС). Обратим внимание на документ «Обоснование» (код документа Б). Его назначение определено так:
«Изложение сведений, подтверждающих целесообразность принимаемых решений»
Отметим, что в числе толкований значений слова «обоснование» есть и тексты, служащие основанием для принятия решения.
Какие же текстовые документы приведены в таблице 2 стандарта [1], где перечислены конкретные документы?
Как ни странно, но документа со словом «обоснование» в названии нет ни в стандарте [1] нет, как нет его и в отменном руководящем документе [2].
Слово «обоснование» в [2] использовано в названии раздела отчета, разрабатываемого на стадии формирования требований к АС – Обоснование необходимости совершенствования информационной системы объекта.
«Обоснование» содержится ещё в двух стандартах [3, 4], где применено в названии этапа работы – Обследование объекта и обоснование необходимости создания АС.
Отметим, что в cтандартах [3, 4] обоснование необходимо для вынесения технико-экономической, социальной и т.п. оценок на стадии формирования требований к АС.
При этом сам документ, содержащий результаты обоснования, оформляют в виде отчета по ГОСТ 7.32 [5], а не в виде документа вида «Обоснование».
Обратимся теперь к стандарту [1] и посмотрим какие же документы с кодом Б (присвоен документу «Обоснование») указаны в таблице 2:
- локальный сметный расчет (код Б2);
- проектная оценка надежности системы (код Б1);
- локальная смета (код Б3).
Из перечисления видно, что ни в одном из названий этих документов с кодом Б нет слова «Обоснование».
Продолжение следует