Описание
Реле напряжения РН-113 предназначено для отключения бытовой и промышленной однофазной нагрузки 220 В, 50 Гц любой мощности при недопустимых колебаниях напряжения в сети с последующим автоматическим включением после восстановления параметров сети:
· при мощности нагрузки до 7,0 кВт (до 32 А) отключение производится непосредственно выходными контактами реле, включёнными в разрыв питания нагрузки;
· при мощности, превышающей 7,0 кВт (свыше 32 А), отключение производится магнитным пускателем (МП) соответствующей мощности (МП в комплект не входит), в разрыв питания катушки которого включены выходные контакты реле.
РН-113 может работать в четырёх независимых режимах:
-реле напряжения;
-реле минимального напряжения;
-реле максимального напряжения;
-реле времени с задержкой на включение.
РН-113 иницирует действующее значение входного напряжения и состояние выходного реле (включено/выключено).
Номинальное напряжение, В - 220
Частота сети, Гц - 48 – 52
Диапазон регулирования:
-срабатывания по Umin, В - 160 – 220
-срабатывания по Umax, В - 230 – 280
-время автоматического повторного включения, с - 5 – 900
Фиксированное время срабатывания по Umax, с - 1
Фиксированная задержка отключения по Umin, с - 12
Фиксированное время срабатывания при снижении напряжения более 50 В от уставки по Umin, с - 0,2
Фиксированное время срабатывания при повышении напряжения более 30 В от уставки по Umax, с - 0,2
Максимальный коммутируемый ток (активной нагрузки), А, не менее - 32
Точность определения порога срабатывания по напряжению, В - 3
Минимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В - 100
Максимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В - 420
Гистерезис (коэффициент возврата по напряжению), В, не менее - 5
Диапазон рабочих температур, °С - от –35 до + 55
Суммарный ток потребления от сети, мА - до 15
Коммутационный ресурс выходных контактов:
- под нагрузкой 16А, раз, не менее - 100 тыс.
- под нагрузкой 5А, раз, не менее - 1 млн.
Габаритные размеры (монтаж на DIN-рейку), мм - 52 × 90 × 66
Масса, кг, не более - 0,150
Климатическое исполнение - УХЛ 3.1
Никто пока не комментировал эту страницу.