Описание
ТСКС-25/10(6)-У3, ТСКС-40(145)/10
Трансформатор трехфазный сухой специального назначения предназначен для питания собственных нужд шкафов КРУ класса напряжения 6 и 10 кВ.
Частота напряжения питающей сети 50 Гц, допускается работа при 60 Гц.
ТСКС-25/10(6)-У3
ТСКС-25/10(6)-У3
ТСКС-25/10(6)-У3
ТСКС-25/10(6)-У3
ТСКС-25/10(6)-У3
ТСКС-40(145)/10-У3
ТСКС-40(145)/10-У3
ТСКС-40(145)/10-У3
ТСКС-40(145)/10-У3
ТСКС-40(145)/10-У3
ТС-25/20-У3
Условия эксплуатации ТСКС-40/145/10
Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.
Высота над уровнем моря не более1000 м.
Верхнее значение рабочей температуры 40°С для исполнения У3 и 45°С для исполнения Т3.
Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводимой пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.
Монтаж, введение в эксплуатацию и эксплуатация трансформаторов производится в соответствии с требованиями инструкции предприятия-изготовителя и действующих «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ).
Требования техники безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.2-75 и пожаробезопасности по ГОСТ 12.1.004-91.
Трансформаторы для внутригосударственных и экспортных поставок соответствуют ТУ 16-95 ИАЯК.672131.089 ТУ. ТУ 16-95 ИАЯК.672131.089 ТУ.
Обозначение трансформатора ТСКС-40/145/10 при заказе
Структура условного обозначения: «ТСКС-40/145/10-Х3»
Т - трехфазный;
С - естественное воздушное охлажление при открытом исполнении;
К - для КРУ;
С - специальный;
40 - типовая мощность, кВ·А;
145 - мощность при броске тока, кВ·А;
10 - класс напряжения обмотки ВН, кВ;
Х3 - климатическое исполнение (У, Т) и категория размещения по ГОСТ 15150-69.