Описание
ООО КМА Электромаш поставим Устройство защитного отключения сетей трехфазного переменного тока напряжения РУП 380/220 У2, РУП 220/127 У2. Устройство предназначено для защиты персонала от поражения электрическим током при однофазном прикосновении к электрическим сетям, находящимся под напряжением 380В или 220В переменного тока с изолированной нейтралью, и для отключения электроустановки при снижении общего активного сопротивления изоляции сети ниже допустимого. Устройство выполнено в климатическом исполнении У категории размещения 2 по ГОСТ 15150 для работы при температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 45ºС. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Режим работы – продолжительный. Потребляемая мощность не более, ВА 4
Номинальное напряжение защищаемой трёхфазной сети частотой 50 Гц, В 380/220, 220/127
Общая ёмкость сети не более, мкФ 0, 6
Отключаемое сопротивление при симметричной утечке, не менее, кОм/фазу 10
Длительный ток утечки не более, А 0, 025
Кратковременный ток утечки не более, А 0, 1
Собственное время срабатывания при однофазной утечке 1 кОм не более, с 0, 1
Степень защиты IP54 Габаритные размеры, мм 132х255х83