Реле мощности РМОП 2-1

Вчера, в 11:38
Описание
Реле мощности обратной последовательности РМОП 2-1
РМОП 2-1
Реле типа РМОП 2-1 предназначены для защиты многообмоточных трансформаторов и линий электропередачи при несимметричных коротких замыканиях.

Условия эксплуатации.
Климатическое исполнение УХЛ или О, категория размещения "4" по ГОСТ 15150-69. Реле предназначены для работы в следующих условиях:
- температура окружающего воздуха – от - 20° С до + 45° С;
- внешние воздействующие факторы для группы механического исполнения М7 по ГОСТ 17516.1-90, при этом вибрационные нагрузки с частотой от 10 до 100 Гц с максимальным ускорением 0,5 g.


Структура условного обозначения.

РМОП 2 -1 Х4

Р – реле;
М – мощности;
О – обратной;
П – последовательности;
2 -1 – условный номер конструктивного исполнения;
Х4 – климатическое исполнение (УХЛ, О) и категория размещения “4” по ГОСТ 15150-69.


Технические данные

Номинальное напряжение линейное – 100 В;

Номинальный переменный ток – 1 или 5 А;

Номинальная частота – 50 или 60 Гц;

Номинальное напряжение оперативного постоянного тока – 220 В;

Область срабатывания реле по углу сдвига фаз между током и напряжением – не менее 165° ;

Угол максимальной чувствительности (j м.ч.) ОНМ – 110 ± 10°: вектор тока опережает вектор напряжения;

Ток срабатывания обратной последовательности ПО регулируется в диапазоне от 0,15 Iн (номинального тока) до 0,8 Iн с минимальной ступенью регулирования 0,025 Iн;

Фазный ток срабатывания обратной последовательности ОНМ – не более 0,15 Iн (при j = j м.ч., при напряжении от 3 до 33 В);

Фазное напряжение срабатывания обратной последовательности ОНМ – не более 3 В (при j = j м.ч., при токах от 0,2 Iн до 15 Iн);

Время срабатывания ПО – не более 0,055 с;

Время срабатывания ОНМ – не более 0,07 с;

Коэффициент возврата ПО не менее 0,8, а ОНМ – не менее 0,6;

Выходные реле ОНМ и ПО имеют на выходе по одному замыкающему контакту;

Коммутационная способность контактов реле составляет 30 Вт (Т = 20х10-3 с, U = 250 В);

Потребляемая мощность во входных цепях реле в симметричном режиме при номинальных величинах тока и напряжения прямой последовательности не превышает:

в цепи тока – 1 ВА на фазу,
в цепи напряжения – 5 ВА на фазу;
Контактная информация

Профиль пользователя: Смотреть профиль

Все товары и услуги пользователя: Найти

Название предприятия: ООО "Энергоприбор"

Контактное лицо: Евгений

Город: Чебоксары

Код города: (8352)

Телефон: 37-19-82

1374
Закладки
Комментарии 0

Никто пока не комментировал эту страницу.

 
Написать комментарий
Можно не указывать
На этот адрес будет отправлен ответ. Адрес не будет показан на сайте
*Обязательное поле
Последние публикации
Сейчас читают
813
Сегодня, в 16:50
Последние комментарии