Описание
Компания ООО «КМА Электромаш» реализует Сириус-3-СВ Микропроцессорное устройство защиты и управления секционным выключателем.
Микропроцессорное устройство защиты и управления секционным выключателем
Трехступенчатая ненаправленная максимальная токовая защита (МТЗ) от междуфазных КЗ с независимой выдержкой времени.
Предусматриваются аварийный и ускоряющий режимы работы ступеней МТЗ.
Трехступенчатая ненаправленная токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП) от замыканий на землю с независимой выдержкой времени.
Предусматриваются аварийный и ускоряющий режимы работы ступеней ТЗНП.
Автоматический ввод ускорения одной из ступеней МТЗ и (или) ТЗНП при любом включении выключателя.
Защита от обрыва фаз (ЗОФ) или перекоса нагрузки по току обратной последовательности с независимой выдержкой времени с действием на сигнал или на отключение.
Защита минимального напряжения (ЗМН) для каждой секции шин с действием отдельным реле на отключение соответствующего вводного выключателя. Предусмотрен контроль положения двух вводных выключателей.
Делительная автоматика (защита) минимального напряжения. Действует на отключение СВ при исчезновении напряжений двух секций. Предусмотрен дополнительный контроль отсутствия тока через СВ.
Устройство микропроцессорной защиты «Сириус-3-СВ» предназначено для защиты, автоматики и управления секционным (шиносоединительным) выключателем 110 - 220 кВ в сетях с эффективнозаземленной нейтралью. Содержит ступенчатые токовые защиты и функции автоматики - АВР, АПВ, УРОВ и др.
Устройство предполагается использовать на секционных (СВ) и шиносоединительных (ШСВ) выключателях различных схем распределительных устройств подстанций и станций 110 - 220 кВ, за исключением выключателей, которые могут выполнять функции обходного.
Функции автоматики, предусмотренные в данном устройстве, позволяют использовать его на подстанциях, расположенных на ответвлениях от линий, и транзитных подстанциях распределительных сетей 110 кВ с организацией АПВ, АВР и делительной автоматики. Также устройство может использоваться на линейном выключателе. В этом случае контроль напряжения на линии производится с помощью шкафа отбора напряжения (ШОН).
Основные технические характеристики прибора Сириус-3-СВ:
Габаритные размеры терминала - 310 ? 310 ? 245 мм, масса - не более 12 кг. Рабочий диапазон температур устройства от -20 до +55 °С.
Компания ООО «КМА Электромаш» реализует продукцию со своего склада по договорным ценам.
Бесплатно и Быстро довозим до транспортной компании.
Осуществляем поставки на всей территории России!
Подробная информация по телефону!
Менеджер : Ольга Владимировна
Тел: 8(47241)9-60-68 89040587678; 89524363501
http: www.kmaelmash.ru
http: www.td-kmaelmash.ru
Никто пока не комментировал эту страницу.