Сириус-Т Микропроцессорное устройство основной защиты двухобмоточного трансформатора

9 февраля 2017 в 18:35
Описание
Компания ООО «КМА Электромаш» реализует Сириус-Т Микропроцессорное устройство основной защиты двухобмоточного трансформатора
Устройство микропроцессорной защиты "Сириус-Т" предназначено для выполнения функций основной защиты двухобмоточного (в том числе с расщепленной обмоткой) трансформатора с высшим напряжением 35 - 220 кВ. Также возможно использование устройства в качестве дифференциальной защиты реактора или мощного синхронного двигателя. Терминал защиты содержит подменную МТЗ ВН и МТЗ НН с внешним комбинированным пуском напряжения.
Устройство предназначено для установки на панелях и в шкафах, в релейных залах и пультах управления электростанций и подстанций 35 - 220 кВ. Устройство подключается к измерительным трансформаторам тока с номинальным вторичным током 5 А.
Терминал предназначен для работы с другими устройствами релейной защиты серии "Сириус" (например, с терминалом резервной защиты трансформатора "Сириус-УВ"). Конструкция терминала позволяет успешно сопрягать его с другими защитами на традиционной электромеханической базе, с существующими системами телемеханики, имеющими сигналы ТС и ТУ, а также с современными перспективными SCADA системами.
Особенности Устройства "Сириус-Т":
Выполнение функций защит, автоматики и управления, определенных ПУЭ и ПТЭ;
Задание внутренней конфигурации (ввод / вывод защит, автоматики, сигнализации и т.д.);
Ввод и хранение уставок защит и автоматики;
Передача параметров аварии, ввод и изменение уставок по линии связи;
Непрерывный оперативный контроль работоспособности (самодиагностика) в течение всего времени работы;
Блокировка всех выходов при неисправности устройства для исключения ложных срабатываний;
Получение дискретных сигналов управления и блокировок, выдача команд аварийной и предупредительной сигнализации;
Гальваническая развязка всех входов и выходов, включая питание, для обеспечения высокой помехозащищенности;
Двухступенчатая дифференциальная токовая защита трансформатора (токовая отсечка и защита с торможением от сквозного тока и отстройкой от бросков тока намагничивания);
Защита от перегрузки с действием на сигнализацию;
Контроль состояния трансформатора по ряду входных дискретных сигналов;
Управление схемой обдува по двум критериям - ток нагрузки и сигналы от датчиков температуры;
Выдача сигналов блокировки РПН при повышении тока нагрузки выше допустимого;
Возможность подключения внешних защит, например, газовой защиты трансформатора;
Контроль наличия питания терминала и его работоспособности;
Регистратор событий;
Оперативный ввод или вывод некоторых функций с помощью тумблеров на передней панели устройства вместо традиционных накладок;
Наличие двух независимых интерфейсов RS232С и токовой петли RS485 для связи с компьютером;
Встроенные часы-календарь;
Высокое сопротивление и прочность изоляции входов и выходов относительно корпуса и между собой, для повышения устойчивости устройства к перенапряжениям, возникающим во вторичных цепях.
Компания ООО «КМА Электромаш» реализует продукцию со своего склада по договорным ценам.
Бесплатно и Быстро довозим до транспортной компании.
Осуществляем поставки на всей территории России!
Подробная информация по телефону!
Менеджер : Ольга Владимировна
Тел: 8(47241)9-60-68 89040587678; 89524363501
http: www.kmaelmash.ru
http: www.td-kmaelmash.ru
Контактная информация

Профиль пользователя: Смотреть профиль

Все товары и услуги пользователя: Найти

Название предприятия: ООО " КМА Электромаш"

Контактное лицо: Olga Vladi

Город: Белгород

Код города: 847241-9-60-68

Телефон: 89040587678

1226
Закладки
Комментарии 0

Никто пока не комментировал эту страницу.

 
Написать комментарий
Можно не указывать
На этот адрес будет отправлен ответ. Адрес не будет показан на сайте
*Обязательное поле
Последние публикации
Сейчас читают
Последние комментарии