Устройство блока защит микропроцессорного БЗМ-4 У2

31 июля 2023 в 12:05
Описание
ООО КМА Электромаш поставим Устройство блока защит микропроцессорного БЗМ-4 У2
На лицевой крышке корпуса блока защит расположены:
1. Линейная шкала амперметра;
2. Резисторы оперативной настройки уставок тока фаз МТЗ с независимой выдержкой времени Iуст “А”, Iуст “С”
3. Зеленые светодиоды «Готовность» защит (верхний - МТО, МТЗ и ЗОФ; нижний - ОЗЗ типа “Зеро”). При исправных защитах светодиоды должны светиться непрерывным ровным светом.
4. Индикаторы сработавших видов защит (светодиоды) красного цвета: ЗОФ, ЗМН, МТЗ-МТО, ОЗЗ, причем, три последних имеют двойное назначение. Если ЗМН горит ровным (немигающим) светом, сработала защита минимального напряжения. Если сработала защита максимального напряжения, индикатор мигает.
5. Если МТЗ-МТО горит ровным (немигающим) светом, сработала МТЗ с tнезав. Если сработала МТО, индикатор мигает.
При срабатывании направленной защиты от ОЗЗ индикатор светится непрерывно. При отключении установки в результате одновременных замыканий на землю на разных фазах разных линий (двухфазное к.з. через «землю») срабатывает ненаправленная МТЗ по I0 и индикатор ОЗЗ мигает.
При достижении порогов срабатываний МТЗ и ЗОФ загораются соответствующие светодиоды и, если сигнал снижается ниже уставки, светодиоды гаснут. Разумеется, если время уставки не истекло.
При удержании тока больше Iуст в течение t > tуст защита срабатывает и блокируется. Сигнал на индикаторе сохраняется до нажатия и отпускания кнопки «Деблокировка» даже, если напряжение питания исчезало.
6. Индикаторы контроля целостности жилы заземления (КЖЗ) отходящего кабеля – «Земля» состоит из двух светодиодов – зеленого и красного цвета .Зеленый светодиод – контрольный ток (около 0,5 А) протекает по петле: жила заземления – контрольная жила. Красный светодиод – установка отключена в результате обрыва в контролируемой цепи.
7. Индикатор «Люк» служит для контроля недоступности отходящего кабеля. Если контакты конечного выключателя контролируемого люка разомкнуты, через 1,5 сек защита отключит выключатель и заблокируется с индикацией (красный светодиод).
Индикатор «МТО выкл.» указывает на срабатывание расцепителей тока прямого действия. Расположенных в вакуумном выключателе ВБЭМ.
8. Слева внизу находится переключатель амперметра. В режиме измерений 3х фазного тока линейный амперметр покажет величину нагрузки соответствующей фазы "А" или "С", а в среднем положении Iа+ Iс , т.е. “В”. В режиме нажатой кнопки «Тест» амперметр покажет величину тестового тока для настройки МТЗ на фазах «А» и «С», регулируемого резистором Iтест. (Ток нагрузки должен быть отключен).
9. Кнопка «Деблокировка» имеет следующее назначение:
а) При кратковременном нажатии и отпускании она снимает блокировку сработавшего вида защиты и возвращает блок в рабочее состояние с погасанием (красных светодиодов) вех видов защит.
б) При сработавшей любой защите длительное (4÷5 сек) нажатие кнопки «Деблокировка» до возникновения мигания трех видов защит, а затем отпускании кнопки, происходит однократный перевод ЗОФ в режим индикации, т.е. без отключения защищаемого присоединения и блокировки защит. Для возвращения ЗОФ в режим срабатывания и индикации с «памятью» достаточно нажать кнопку кратковременно при любой сработавшей защите.
Возможно, Вас также заинтересуют: Аппарат АРГУС, ЗЕРО, БЗМ-3, БЗМ-4, РУП, РУ, БУТ-7, ТК-9, ПТЭМ-2Р-22-4М, СУНСТ 2У5М.
Бесплатно и Быстро довозим до транспортной компании.
Осуществляем поставки на всей территории России!
Подробная информация по телефону!.
Контактное лицо : Елена Владимировна Иванова
Контактная информация

Профиль пользователя: Смотреть профиль

Все товары и услуги пользователя: Найти

Название предприятия: КМА ЭЛЕКТРОМАШ ООО

Контактное лицо: Елена Владимировна Иванова

Город: Белгородская обл

Код города: 47241

Телефон: 89040847678 8 (4725) 399-659

4335
Закладки
Комментарии 1
 

Мария Анатольевна

Добрый день! Можно ли на МП БЗМ-4 получить руководство по эксплуатации и схему подключения. Типовое решение для горнорудничных ячеек на этой защите. (у нас ВВ/ТЕL и БЗМ-4).

 