Описание
Цена за метр действительна на товар, который в наличии на складе: 35 метров.
Огнестойкий кабель для шлейфов пожарной сигнализации групповой прокладки КШСнг(А)-FRLS 2х2х0,52 предназначен для эксплуатации в качестве кабелей связи межу пожарными извещателями и приёмно-контрольным прибором в адресных и безадресных системах пожарной сигнализации в соответствии с требованиями технической документации используемого оборудования.
Расшифровка
КШС - Кабель для шлейфов пожарной сигнализации
нг - Не распространяющий горение при групповой прокладке
(А) - Категория по исполнению в части показателей пожарной безопасности
FR - Огнестойкий, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины
HF - Не содержащий галогенов
Категория пожарной безопасности: А
Характеристики огнестойкого кабеля КШСнг(А)-FRLS 2х2х0,52
Количество проводников: 4
Тип проводника: однопроволочный
Электрические параметры кабеля:
- номинальный диаметр жил: 0,52 мм
- сечение жил: 0,21 кв. мм
- сопротивление жилы постоянному току при 20°С: не более 100 Ом/км
- сопротивление изоляции жил при 20°С: не менее 100 МОм/км
- электрическая емкость пары: не более 55 нФ/км
- рабочее напряжение: не более 300 В
Наружный диаметр: не более 6 мм
Рабочие температуры: -50…+70°С
Масса: 34,4 кг / км