Классификация
Категория ETIM: Выключатель-разъединитель (EC000216)   Категория Международного классификатора электротехнических товаров. ETIM - используется для обмена данными о товарах между поставщиками и покупателями. КЭАЗ применяет ETIM для классификации своих товаров и их технических характеристик   
Тип изделия: Разъединитель  
Электротехнические характеристики
Количество полюсов: 3  
Номинальный ток In (А): 1 600   Ток, при котором устройство работает в нормальных условиях.   
Частота тока (Гц): 50/60   Количество колебаний переменного тока в секунду.   
Род тока: AC/DC   AC - переменный
DC - постоянный
AC/DC - переменный/постоянный   
Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 1 000   Это то напряжение, при котором устройство работает в нормальных условиях, для переменного тока.   
Номинальное рабочее напряжение постоянного тока Ue (В): 1 000   Это то напряжение, при котором устройство работает в нормальных условиях, для постоянного тока.   
Номинальный кратковременно-выдерживаемый ток в течении 1 с (кА): 20   Ток, который цепь или коммутационный аппарат может выдержать во включенном положении в течение нормированного короткого промежутка времени при предписанных условиях применения и поведения.   
Номинальный условный ток короткого замыкания Iq (кА): 100   Действующее значение ожидаемого тока, которое способно выдержать УЗО, защищаемое устройством защиты от коротких замыканий, при заданных условиях эксплуатации, без необратимых изменений, нарушающих его работоспособность.   
Число направлений коммутации: 1  
Номинальное напряжение изоляции Ui (В): 1 000   Характеризует изоляционные свойства аппарата.   
Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith (A):  1 600   Максимальное значение испытательного тока, используемого при проверке превышения температуры аппаратов открытого исполнения на открытом воздухе.   
Монтажные характеристики
Способ крепления (монтажа): винт  
Присоединение внешних проводников: переднее  
Способ установки: стационарный с креплением на панели  
Макс. сечение присоединяемых медных шин (мм): 2(10х60)  
Расположение плоскости присоединения внешних проводников: параллельно   Параллельное или перпендикулярное.   
Расположение рукоятки ручного привода: переднее  
Эксплуатационные характеристики
Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ3  
Степень защиты (IP):  IP00   Система классификации степеней защиты оболочки электрооборудования от проникновения твёрдых предметов и воды.   
Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С  
Гарантийный срок эксплуатации (лет): 3  
Дополнительные особенности
Стандарт российский (ГОСТ, ТУ): ГОСТ Р 50030.3-99, ТУ3424-063-05758109-2012  
Тип элемента управления: рычажковый (перекидной рычаг)  
Дополнительное оборудование: нет   Возможность использования дополнительного оборудования.   
Подходит для монтажа в горизонтальной плоскости: да  
Межполюсное расстояние (мм): 80   Расстояние между полюсами устройства.   
Вид рукоятки: пополюсный рычаг для управления штангой  
Исполнение рукоятки: съемная  
Наличие изоляционной плиты: нет  
Подходит для фронтального монтажа: да  
Моторный привод встроенный: нет  
Моторный привод (дополнительно): нет  
Пригоден в качестве устройства аварийной остановки: да  
Пригоден в качестве сервисного выключателя: да  
Компактная версия выключателя-разъединителя: нет  
Подходит для установки в распределительный щит: да  
Подходит для промежуточного монтажа: нет  
Взаимоблокирующий (-ая): нет            
 
        