Описание
Основные характеристики
Классификация
Категория ETIM: Выключатель-разъединитель (EC000216) Категория Международного классификатора электротехнических товаров. ETIM - используется для обмена данными о товарах между поставщиками и покупателями. КЭАЗ применяет ETIM для классификации своих товаров и их технических характеристик
Тип изделия: Разъединитель
Электротехнические характеристики
Количество полюсов: 3
Номинальный ток In (А): 1 600 Ток, при котором устройство работает в нормальных условиях.
Частота тока (Гц): 50/60 Количество колебаний переменного тока в секунду.
Род тока: AC/DC AC - переменный
DC - постоянный
AC/DC - переменный/постоянный
Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 1 000 Это то напряжение, при котором устройство работает в нормальных условиях, для переменного тока.
Номинальное рабочее напряжение постоянного тока Ue (В): 1 000 Это то напряжение, при котором устройство работает в нормальных условиях, для постоянного тока.
Номинальный кратковременно-выдерживаемый ток в течении 1 с (кА): 20 Ток, который цепь или коммутационный аппарат может выдержать во включенном положении в течение нормированного короткого промежутка времени при предписанных условиях применения и поведения.
Номинальный условный ток короткого замыкания Iq (кА): 100 Действующее значение ожидаемого тока, которое способно выдержать УЗО, защищаемое устройством защиты от коротких замыканий, при заданных условиях эксплуатации, без необратимых изменений, нарушающих его работоспособность.
Число направлений коммутации: 1
Номинальное напряжение изоляции Ui (В): 1 000 Характеризует изоляционные свойства аппарата.
Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith (A): 1 600 Максимальное значение испытательного тока, используемого при проверке превышения температуры аппаратов открытого исполнения на открытом воздухе.
Монтажные характеристики
Способ крепления (монтажа): винт
Присоединение внешних проводников: переднее
Способ установки: стационарный с креплением на панели
Макс. сечение присоединяемых медных шин (мм): 2(10х60)
Расположение плоскости присоединения внешних проводников: параллельно Параллельное или перпендикулярное.
Расположение рукоятки ручного привода: переднее
Эксплуатационные характеристики
Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ3
Степень защиты (IP): IP00 Система классификации степеней защиты оболочки электрооборудования от проникновения твёрдых предметов и воды.
Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С
Гарантийный срок эксплуатации (лет): 3
Дополнительные особенности
Стандарт российский (ГОСТ, ТУ): ГОСТ Р 50030.3-99, ТУ3424-063-05758109-2012
Тип элемента управления: рычажковый (перекидной рычаг)
Дополнительное оборудование: нет Возможность использования дополнительного оборудования.
Подходит для монтажа в горизонтальной плоскости: да
Межполюсное расстояние (мм): 80 Расстояние между полюсами устройства.
Вид рукоятки: пополюсный рычаг для управления штангой
Исполнение рукоятки: съемная
Наличие изоляционной плиты: нет
Подходит для фронтального монтажа: да
Моторный привод встроенный: нет
Моторный привод (дополнительно): нет
Пригоден в качестве устройства аварийной остановки: да
Пригоден в качестве сервисного выключателя: да
Компактная версия выключателя-разъединителя: нет
Подходит для установки в распределительный щит: да
Подходит для промежуточного монтажа: нет
Взаимоблокирующий (-ая): нет
Никто пока не комментировал эту страницу.