Вакуумные выключатели серии ВВ-АЕ-12-25-1250 У3

23 июня 2020 в 16:21
Описание
Высоковольтные вакуумные выключатели ВВ-АЕ-12 — это аппараты предназначены для коммутации цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного тока, частотой 50Гц, с номинальным напряжением ло 10кВ.
Область применения — выключатели применяються в ячейках КРУ внутренней и наружней установки, а так же в камерах КСО, как при новом строительстве, так и при замене выключателей старых лет выпуска. В основе конструктивного решения выключателя, лежит использование электромоторных приводов механический связанные с валом. Включение и отключение выключателя производится при помощи приводов выключателей.

электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока (частота 50 Гц),
номинальным напряжением 6кВ или 10 кВ с изолированной, компенсированной, заземлѐнной через резистор или
дугогасительный реактор нейтралью.
ВВ предназначены для установки в помещениях, для установки в металлических оболочках распределительных
устройств, устанавливаемых в помещениях и на открытом воздухе, осуществляющих распределение и потреблениеэлектрической энергии во всех отраслях народного хозяйства, в том числе нефтегазодобывающей и перерабатывающей,
нефтехимической, химической, горнорудной и других отраслях.
Вакуумный выключатель типа ВВ-АЕ-12 не предназначен для:
 Работы в опасных в отношении пожара и взрыва помещениях (например, в газовых шахтах);
 Частых коммутационных операций (например, для электротермических установок);
 Передвижных электроустановок (например, для электровозов, экскаваторов);
 Судовых энергетических установок
Условия эксплуатации по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543
 Климатическое исполнение — У
 Категория размещения – внутренняя установка (категория размещения 3)
 Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха – плюс 40°С (с учетом превышения
температуры в КРУ или КСО);
 Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха – минус 15 °С;
 Верхнее значение относительной влажности воздуха в день – 95%
 Верхнее значение относительной влажности воздуха в месяц – 90%
 Наибольшая высота над уровнем моря – 1000 м;
 Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в
концентрациях, разрушающих материалы и изоляцию.
Примечание: При использовании вакуумного выключателя в условиях высокой влажности и в условиях с
возможностью образования конденсатной влаги необходимо предусмотреть в распределительном устройстве
анти конденсатный обогреватель.
Структура условного обозначения выключателей
ВВ-АЕ-ХХ-ХХ-ХХХХ У3
Основные свойства ВВ-АЕ-12

1. Высокий коммутационный и механический ресурс;

2. Отсутствие необходимости в проведении текущего ремонта;

3. Питание от сети постоянного, выпремленного и переменного оперативного тока;

4.Малое потребление мощности по цепи оперативного питания;

5.Высокое быстродействие при включении и отключении;

6. Возможность отключения и включения при отсутствии оперативного питания;

7. Не требуется изменения существующих схем вторичной коммутации;

8. Совместимость с любыми существующими типами ячеек КРУ и КСО.
Серийная комплектация

-Механическая сигнализация звездной/незвездной замыкающей пружины

-Сигнальное устройство оазомкнутого/замкнутого состояния выключателя

— Кнопка включения, кнопка отключения, счётчик операций

— 10 вспомогательных контактов разомкнутого/замкнутого состояния выключателя

— Рычаг для ручного взведения пружины

— Клемманая колодка для подключения вторичных цепей

— Механизмы блокировки
Контактная информация

Профиль пользователя: Смотреть профиль

Все товары и услуги пользователя: Найти

Название предприятия: ООО ЭК "Силовые трансформаторы"

Контактное лицо: Андрей Юрьевич

Город: Челябинск

Код города: Челябинск

Телефон: +79191195050

1165
Закладки
Комментарии 0

Никто пока не комментировал эту страницу.

 
Написать комментарий
Можно не указывать
На этот адрес будет отправлен ответ. Адрес не будет показан на сайте
*Обязательное поле
Последние публикации
Последние комментарии