Описание
Высоковольтные вакуумные выключатели ВВ-АЕ-12 — это аппараты предназначены для коммутации цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного тока, частотой 50Гц, с номинальным напряжением ло 10кВ.
Область применения — выключатели применяються в ячейках КРУ внутренней и наружней установки, а так же в камерах КСО, как при новом строительстве, так и при замене выключателей старых лет выпуска. В основе конструктивного решения выключателя, лежит использование электромоторных приводов механический связанные с валом. Включение и отключение выключателя производится при помощи приводов выключателей.
электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока (частота 50 Гц),
номинальным напряжением 6кВ или 10 кВ с изолированной, компенсированной, заземлѐнной через резистор или
дугогасительный реактор нейтралью.
ВВ предназначены для установки в помещениях, для установки в металлических оболочках распределительных
устройств, устанавливаемых в помещениях и на открытом воздухе, осуществляющих распределение и потреблениеэлектрической энергии во всех отраслях народного хозяйства, в том числе нефтегазодобывающей и перерабатывающей,
нефтехимической, химической, горнорудной и других отраслях.
Вакуумный выключатель типа ВВ-АЕ-12 не предназначен для:
Работы в опасных в отношении пожара и взрыва помещениях (например, в газовых шахтах);
Частых коммутационных операций (например, для электротермических установок);
Передвижных электроустановок (например, для электровозов, экскаваторов);
Судовых энергетических установок
Условия эксплуатации по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543
Климатическое исполнение — У
Категория размещения – внутренняя установка (категория размещения 3)
Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха – плюс 40°С (с учетом превышения
температуры в КРУ или КСО);
Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха – минус 15 °С;
Верхнее значение относительной влажности воздуха в день – 95%
Верхнее значение относительной влажности воздуха в месяц – 90%
Наибольшая высота над уровнем моря – 1000 м;
Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в
концентрациях, разрушающих материалы и изоляцию.
Примечание: При использовании вакуумного выключателя в условиях высокой влажности и в условиях с
возможностью образования конденсатной влаги необходимо предусмотреть в распределительном устройстве
анти конденсатный обогреватель.
Структура условного обозначения выключателей
ВВ-АЕ-ХХ-ХХ-ХХХХ У3
Основные свойства ВВ-АЕ-12
1. Высокий коммутационный и механический ресурс;
2. Отсутствие необходимости в проведении текущего ремонта;
3. Питание от сети постоянного, выпремленного и переменного оперативного тока;
4.Малое потребление мощности по цепи оперативного питания;
5.Высокое быстродействие при включении и отключении;
6. Возможность отключения и включения при отсутствии оперативного питания;
7. Не требуется изменения существующих схем вторичной коммутации;
8. Совместимость с любыми существующими типами ячеек КРУ и КСО.
Серийная комплектация
-Механическая сигнализация звездной/незвездной замыкающей пружины
-Сигнальное устройство оазомкнутого/замкнутого состояния выключателя
— Кнопка включения, кнопка отключения, счётчик операций
— 10 вспомогательных контактов разомкнутого/замкнутого состояния выключателя
— Рычаг для ручного взведения пружины
— Клемманая колодка для подключения вторичных цепей
— Механизмы блокировки
8 ГОСТ Р 2. 2005-2023, ЕСКД. Термины и опредления
Кроме этого, правила учета и хранения документов должны быть едиными для конструкторских, программных, технологических и других документов, поэтому следует выпустить вместо двух стандартов
ГОСТ 19.603-78 и ГОСТ.503-78 единый стандарт, распространяющийся на все существующие системы документов.
Перечень литературы дополнен стандартом ГОСТ 19.603-78:
Литература
1 ГОСТ Р 2.105-2019. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.
2 ГОСТ 2.503-2013. ЕСКД. Правила внесения изменений.
3 ГОСТ 3.1103-2011. ЕСТД. Основные надписи
4 ГОСТ 2.004-88. ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ.
5. ГОСТ 2.501-201. ЕСКД. Правила учета и хранения.
6 ГОСТ 19.603-78. ЕСПД. Общие правила внесения изменений
6 Лист регистрации изменений // [Электронный ресурс], режим доступа: https://www.olgezaharov.narod.ru/2023/august/LR.htm
7 Лист регистрации изменений // [Электронный ресурс], режим доступа: https://energoboard.ru/post/7779/ (673 просмотра с 07.08.2023 по 08.07.2026 - 673/1066 = 0, 63 просмотра в день)