АсВВГ, АсВВГнг(А), АсВВГнг(А)-LS | Кабели c токопроводящими жилами из алюминиевого сплава

27 июня в 14:26
Описание
Предлагаем быстрые поставки качественных силовых кабелей c токопроводящими жилами из алюминиевого сплава марок АсВВГ, АсВВГнг(А), АсВВГнг(А)-LS.

С 20 марта 2019 года в России введено в действие Изменение №2 к СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий». Изменение №2 разрешает применение кабелей и проводов с жилами из алюминиевых сплавов марок 8030 и 8176 в электропроводке при строительстве жилых и общественных зданий.

АсВВГ- кабель силовой c токопроводящими жилами из алюминиевого сплава с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката (ПХВ).

АсВВГнг(А)- кабель силовой c токопроводящими жилами из алюминиевого сплава с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката (ПХВ) в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести.

АсВВГнг(А)-LS- кабель силовой c токопроводящими жилами из алюминиевого сплава с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением.

Кабели изготавливаются в круглом, в том числе экранированные (с индексом «Э») и плоском (с индексом «-П») исполнении. Могут изготавливаться в холодостойком исполнении (температура эксплуатации до -60 °С. В этих случаях к основной маркировке добавляется индекс – ХЛ.
В кабелях применяются токопроводящие жилы из сплава алюминия марок 8176 и 8030.

Расшифровка обозначения кабеля:
Ас - токопроводящая жила из алюминиевого сплава.
В - изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката.
В - оболочка из поливинилхлоридного пластиката.
Г - отсутствие защитных покровов.
-П - в плоском исполнении.
нг- не распространяет горение при групповой прокладке.
(А)- класс пожарной безопасности категория A.
LS – пониженной пожарной опасности с низким газо- дымовыделением при горении и тлении (Low Smoke).
ХЛ - в хладостойком исполнении.

Конструкция:
1. Токопроводящая жила – алюминиевый сплав, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 класса гибкости по ГОСТ 22483.
2. Изоляция:
- АсВВГ, АсВВГнг(А)- из поливинилхлоридного пластиката (ПХВ).
- АсВВГнг(А)-LS- из поливинилхлоридного пластиката (ПХВ).пониженной пожарной опасности и низким дымо- и газовыделением.
Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил (N) выполняется синего цвета. Изоляция жил заземления (PE) выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки).
3. Скрутка – изолированные жилы многожильных кабелей скручены в сердечник.
4. Внутренняя оболочка:
- АсВВГнг(А)-LS – из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности.
5. Оболочка:
- АсВВГ- из поливинилхлоридного пластиката (ПХВ).
- АсВВГнг(А)- из поливинилхлоридного пластиката (ПХВ) пониженной горючести.
- АсВВГнг(А)-LS -из поливинилхлоридного пластиката (ПХВ).пониженной пожарной опасности и низким дымо- и газовыделением.
.
Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц.
Кабели марок АсВВГ предназначены для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и помещениях, при групповой прокладке обязательно применение средств огнезащиты.
Кабели марки АсВВГнг(А) АсВВГнг(А)-LS предназначены для групповой прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях.
К преимуществам проводов и кабелей с токопроводящими жилами из сплава алюминия по сравнению с обычными алюминиевыми относятся:
 Применение проволок из алюминиевого сплава серии 8000 исключает повреждения жил при монтаже и эксплуатации и способствует предотвращению коротких замыканий в процессе эксплуатации кабелей в электроустановках потребителей, в том числе в системах электроснабжения зданий и сооружений.
 Способны выдерживать не менее чем 15 перегибов на угол 90° от исходного положения в обе стороны;
 Электрическое сопротивление токопроводящих жил из сплава алюминия такое же, как у алюминиевых токопроводящих жил.
 Относительное удлинение проволок токопроводящих жил не менее 5% и не более 20%, в то время как у алюминия не более 4%.
 Из-за меньшего временного сопротивления проволок, токопроводящие жилы из сплава алюминия обладают лучшей гибкостью и более удобным монтажом. Временное сопротивление при максимальной нагрузке проволок токопроводящих жил следующее:
 сплав алюминия 75÷130 МПа;
 алюминий 98÷147 МПа.
К преимуществам кабелей с токопроводящими жилами из сплава алюминия по сравнению с медными кабелями относятся:
 Снижение стоимости до 2,5 раз (в зависимости от сечения токопроводящих жил) при аналогичных технических характеристиках.
 Снижение веса до 70%, следовательно снижаются стоимость доставки и требования к эстакадам и лоткам.
 Повышение гибкости и стабилизация контактных соединений. Меньше радиус изгиба при монтаже, упрощается прокладка.
 Высокая прочность, что при многократных изгибах исключает быстрое разрушение жилы.
К недостаткам относится больший наружный диаметр, для соответствия по длительно допустимым токовым нагрузкам, необходимо выбирать кабели с жилами из алюминиевого сплава на одно сечение больше из установленного ряда медных кабелей.
Контактная информация

Профиль пользователя: Смотреть профиль

Все товары и услуги пользователя: Найти

Название предприятия: ООО «ЛЭП-Инжиниринг»

Контактное лицо: Дегтяренко Алексей

Город: Екатеринбург

Код города: 343

Телефон: 251-52-32

581
Закладки
Комментарии 0

Никто пока не комментировал эту страницу.

 
Написать комментарий
Можно не указывать
На этот адрес будет отправлен ответ. Адрес не будет показан на сайте
*Обязательное поле
Последние публикации
Сейчас читают
Последние комментарии