Терморегулирующий вентиль ТРВ-2М

25 июля в 13:22
Описание
Терморегулирующие вентили ТРВ-2М предназначены для автоматического регулирования степени заполнения испарителей холодильных установок холодильным агентом в зависимости от перегрева паров агента, выходящих из испарителя.

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ТРВ-2М
1. Вентиль монтируется в вертикальном положении на трубопроводе между конденсатором и испарителем, в непосредственной близости от испарителя. Положение вентиля должно быть таким, чтобы направление движения потока холодильного агента соответствовало направлению стрелки на корпусе прибора.
2. Термобаллон должен крепиться на всасывающем трубопроводе у выхода из испарителя и должен иметь хороший тепловой контакт с ним, а также быть изолированным от окружающего воздуха.
При горизонтальном расположении трубопровода рекомендуется крепить термобаллон на его верхней части.
3. Вентили поставляются отрегулированными на нижний предел диапазона настройки перегрева начала открытия клапана. При необходимости эта настройка может быть изменена. Для увеличения перегрева вращайте шток против часовой стрелки. Вращение в обратном направлении уменьшает перегрев.
4. Петлю у крышки прибора не раскручивайте! Она защищает капилляр от поломки в месте пайки.
5. Во время эксплуатации необходимо периодически чистить фильтр , расположенный во входном штуцере вентиля.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ/ТИПОРАЗМЕР           ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ ВЕНТИЛЬ ТРВ-2М
Производительность, кВт (ккал/ч)  2,3 (2000)
Диапазон температур кипения
Температура конденсации
минус 15°С;
от +30°С до +65°С.
Холодильный агент хладон 12 (R-12)
Перегрев начала открытия клапана регулируется
Длина капиллярной трубки, м 1,5 м ±0,2м
Масса, кг

не более 0,55 кг



Номинальная производительность определяется при настройке на нижний предел диапазона настройки перегрева начала открытия клапана при температуре кипения минус 15°С, температуре конденсации 30°С и изменении перегрева после начала открытия клапана на величину неравномерности 4°С±2°С.

Перегрев начала открытия клапана регулируется. Нижний предел диапазона настройки перегрева начала открытия клапана не более 2°С при температуре кипения минус 15°С и температуре конденсации 30°С, верхний предел — не менее 10°С.
Контактная информация

Профиль пользователя: Смотреть профиль

Все товары и услуги пользователя: Найти

Название предприятия: ООО "ЭЛСНАБ"

Контактное лицо: Игорь

Город: Чебоксары

Код города: 961

Телефон: +79613398899

447
Закладки
Комментарии 0

Никто пока не комментировал эту страницу.

 
Написать комментарий
Можно не указывать
На этот адрес будет отправлен ответ. Адрес не будет показан на сайте
*Обязательное поле
Последние публикации
Последние комментарии