Описание
Реле защиты двигателя - EPM81 используется для контроля в цепи переменного тока (номинальное напряжение 660В). EPM81 является аналогом модульной системы управления двигателей SIMOCODE.
Основное предназначение EPM81 это управление и защита электродвигателем от последствий нагрузок, перегрузок, разбаланса тока, обрыва фазы, коротких замыканий. Кроме основных девяти параметров защиты электродвигателя у прибора имеется восемь дополнительных функций: перенапряжение, недостаточное напряжение, последовательность фаз, недостаточная мощность, электронная перегрузка, температура и аналоговый вход и ток утечки.
С прибором применяются разъемные трансформаторы тока. Дополнив измерительный прибор токовыми клещами с выходным сигналом 5А TTC-CCT, измеритель можно использовать в качестве переносного прибора.
Также реле защиты электродвигателя EPM81 включает функции измерения энергетических параметров и передачи информации на дисплей. EPM81 обладает высокой надежностью в сочетании приемлемой ценой и великолепным качеством.
Особенности:
Используется для управления пускателем в цепи переменного тока (номинальное напряжение до 660 В);
Поддержка функций измерения, защиты и управления;
Высокая надежность, 10-летний опыт работы;
Установка на DlN-рейку 35 мм;
Расширенные модули Dl и DO, съемные клеммы, простая установка и обслуживание;
Дополнительный модуль дисплея;
Безопасность, отличное качество и многофункциональность;
Модуль дисплея имеет 5 светодиодов — "Пуск", "Выполнить", "Сигнал", "Срабатывание" и "Связь".
Применение:
Щит управления двигателем;
Интеграция и электрическое управление.
Функции реле защиты электродвигателя EPM81:
Защита от перегрузки
Защита от перегрузки предотвращает повреждения двигателя, вызванные превышением номинального тока в течение длительного времени. С этой целью контроллер постоянно проверяет тепловые характеристики электродвигателя. Функцию защиты нельзя отключить. Она активна только во время работы
Замыкание на землю
Обеспечивается защита первичного ТТ. Превышение номинального значения тока можно обнаружить с помощью остаточной связи или нулевой последовательности ТТ. Время задержки устанавливается для предотвращения срабатывания тревоги из-за кратковременного скачка. Уставку срабатывания тревоги можно установить ниже уровня отключения, чтобы получить раннее предупреждение о пробое изоляции.
Недогрузка
Защита сработает, когда значение тока будет < 60% le.
Разбаланс тока
EPM81 может контролировать % разбаланса фазовых токов электродвигателя. Если разбаланс однофазного тока на 0,5-5 с превысит текущий более чем на 15%, сработает сигнал тревоги.
Защита от перегрузок при запуске
Если во время запуска электродвигателя установленное время запуска истекло и lav >1,2 или < 0,1 le, защита сработает немедленно.
Обрыв фазы
EPM81 может контролировать фазовый ток, и если один из фазных токов будет равен нулю, сработает сигнал тревоги.
Короткое замыкание
Обеспечивается защита от короткого замыкания между фазой и проводов. Данный тип защиты можно отключить.
Защита от внешних сбоев
Один из модулей Dl контролирует внешние сигналы о неисправности. При возникновении неисправности контроллер срабатывает или останавливает электрический двигатель. После устранения проблемы и сброса модуля Dl электродвигатель можно автоматически перезапустить. Опциональный вариант защиты.
Перегрузка по току/заторможенный ротор
Заторможенный ротор может привести к повреждению механического оборудования (насосов или вентиляторов). Защита от перегрузки предотвращает блокировку электродвигателя из- за слишком большой нагрузки или иных причин. Значение можно установить на половину максимального тока при заторможенном ротор, она может в 1,5-2,5 раза превышать le. Если во время работы электродвигателя lav > значению срабатывания, начнется отсчет времени задержки, после истечения заданного значения которого сработает защита. Если lav < значения срабатывания, защита не сработает.