Описание
А-Сигнал – универсальное устройство регистрации и анализа аварийных процессов сочетающее в себе функции селективного обнаружения повреждения линии в сетях любой топологии и типом нейтрали на воздушных и кабельных линиях распределительных электросетей напряжением 6-110 кВ со штатными ТТ.
Прибор монтируется в ячейку КРУ на панель щита управления.
Преимущества А-Сигнал:
- автоматизация энергосистемы;
- энергонезависимая память;
- интеллектуальный мониторинг сети;
- гарантированное улучшение индексов надежности SAIDI и SAIFI;
- наблюдаемость поврежденного участка в любых сетях;
- регистрация замыканий на землю с током от 0,5А.
Прибор подключается к датчикам различных типов:
- к штатным трансформаторам тока (ТТ) и напряжения (ТН),
- к собственным трансформаторам тока,
- к емкостным делителям напряжения.
Прибор может работать без перенастройки в радиальных сетях, а также в разомкнутых, замкнутых кольцевых сетях, кольцевых сетях с питанием с двух сторон, с автоматическим или ручным восстановлением энергоснабжения.
Прибор работает без перенастройки в сетях с изолированной и компенсированной нейтралью, имеет возможность работы в сети с заземленной нейтралью.
А-Сигнал фиксирует любые типы аварийных ситуаций на кабельных и воздушных сетях:
- междуфазные короткие замыкания;
- однофазные замыкания на землю;
- 2 или 3-х фазные короткие замыкания через землю;
- указание направления на место повреждения;
- распознавание дуговых перемежающихся замыканий на землю;
- определение аварийной фазы.
Прибор осуществляет мониторинг параметров сети:
- ток;
- мощность;
- напряжение;
- промышленная частота;
- направление потокораспределения;
- минимальные и максимальные значения перетоков.
Прибор сохраняет во внутренней энергонезависимой памяти в журнале событий (240 последних аварий):
- временные метки,
- обозначения типа аварии,
- величины аварийных токов и напряжений,
- осциллограммы аварийного процесса.
Прибор прост в установке и эксплуатации, он устанавливается:
- на щите релейного отсека ячеек КРУ, КРУН и КСО;
- на панелях и шкафах РЗА;
- на щитах управления подстанции.
В современные ячейки Siemens, Schneider Electric, ABB и др. А-Сигнал устанавливается без доработки ячеек.