Описание
Основные функции:
Максимальная токовая защита и защита от замыканий на землю с регулируемым временем возврата, с переключением групп уставок с помощью команды логической селективности.
Защита от замыканий на землю, не чувствительная к току включения трансформаторов.
Обнаружение небаланса фаз.
Тепловая защита RMS, учитывающая внешнюю рабочую температуру и режим работы вентиляции.
Защита по скорости изменения частоты (df/dt) для быстрого и надежного отключения.
Sepam может подключаться к сети связи системы диспетчерского управления (S&LAN) на основе следующих протоколов связи: Modbus RTU, DNP3, МЭК 60870&5&103, МЭК 61850.
Все данные, необходимые для дистанционного управления оборудованием с диспетчерского пункта, доступны через порт связи, поддерживающий следующие функции: считывание:
всех данных измерений, аварийных сообщений, уставок защит и т.д.;
запись: команд телеуправления выключателя и т.д.
Устройство позволяет фиксировать 3 типа диагностической информации, что обеспечивает лучшую работу: диагностика сети и машины (ток отключения, коэффициент небаланса, запись осциллограмм аварийных режимов и т.д.):
диагностика коммутационного аппарата (кумулятивное значение токов отключения, время работы и т.д.);
диагностика устройства защиты и его дополнительных модулей (постоянное самотестирование, устройство отслеживания готовности и т.д.).
Использование в логике управления выключателем и для сигнализации программируемого контроллера позволяет отказаться от применения вспомогательных реле и дополнительного монтажа.
Sepam со стандартным UMI и со стационарным усовершенствованным UMI Sepam серии 20 имеет 2 варианта человеко-машинного интерфейса (UMI) для удовлетворения различных запросов пользователя:
стандартный UMI: обеспечивает экономичное решение, адаптированное ко всем применениям, не требующим местного управления работой (управление с диспетчерского поста);
стационарный или выносной усовершенствованный UMI: имеет графический жидкокристаллический дисплей (LCD) и 9-кнопочную клавиатуру для индикации значений измерений и диагностики, аварийных сообщений и данных о работе установки, а также для обеспечения доступа к данным регулировок и параметрирования – для применений с местным управлением работой.