Описание
Трехфазный рефлектометр RIF-9 предназначен для выявления неоднородностей волнового сопротивления, предварительной локализации повреждений, а также определения длины и коэффициента укорочения симметричных и несимметричных силовых кабелей и коммуникационных линий протяженностью до 120 км.
ВСЕ ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ
Низковольтный метод
- TDR (метод импульсной рефлектометрии): низкоомные повреждения, обрывы, определение характера неоднородностей различного типа (муфты, ответвления и т.п.), измерение длины (в т.ч. на барабане и в бухте) и определение коэффициента укорочения кабеля.
Высоковольтные методы (при использовании в составе электротехнической лаборатории ЭТЛ или в качестве компонента мобильной системы SWG для испытания и поиска повреждений кабелей)
- ARC / ARC multi-shot (импульсно-дуговой метод с одиночными/последовательными зондирующими импульсами): высокоомные и нестабильные повреждения, с минимальным вредным воздействием на кабель.
- ICE (метод колебательного разряда по току): высокоомные повреждения, которые не преобразуются в низкоомные посредством прожига изоляции.
- DECAY (метод колебательного разряда по напряжению): повреждения с высоким напряжением пробоя.
3 ФАЗЫ
Три измерительных канала RIF-9 позволяют в режиме импульсной рефлектометрии (TDR) выводить на экран рефлектограммы как с одной, так и одновременно двух или трех фаз кабеля.
Таким образом, имеется возможность проводить сравнительный анализ фаз кабельной линии и эффективно выявлять низкоомные повреждения.
ARС MULTI-SHOT
В RIF-9 реализована технология ARC multi-shot, позволяющая подавать до 15 зондирующих импульсов на один дуговой. Данная функция дает возможность выбрать наиболее качественную рефлектограмму при исследовании протяженных и/или замокших линий для наиболее точного определения расстояния до места повреждения.
СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Основным элементом интерфейса управления является цветной сенсорный экран с диагональю 10,4 дюймов, с помощью которого осуществляется навигация по меню, а также ввод данных и управление основными функциями прибора. Высокая яркость и насыщенная цветопередача обеспечивают хорошую видимость как под прямым солнечным светом, так и в темное время суток.
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ИНДИКАЦИЯ КОНЦА КАБЕЛЯ И МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ
RIF-9 автоматически анализирует полученную рефлектограмму и устанавливает курсор необходимым образом в конец кабеля или на место повреждения.
Прибор также способен анализировать рефлектограмму и автоматически определять характер повреждения, помогая оператору эффективно планировать ремонт кабельной линии.
ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ДАННЫХ
В памяти RIF-9 можно сохранять до 1000 рефлектограмм с параметрами и до 500 коэффициентов укорочения кабелей. Сохраненные рефлектограммы можно переносить или копировать на внешний USB-накопитель, который также может использоваться для обновления собственного системного ПО рефлектометра.
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ
Предусмотрена возможность исключения кабелей присоединения из рефлектометрических измерений.
Длина измерительного кабеля автоматически вычитается из полученной длины объекта измерения, что позволяет строить рефлектограмму непосредственно от начала исследуемой кабельной линии.
ПРЕДУСТАНОВКИ
В память RIF-9 загружена таблица с предустановками коэффициента укорочения различных кабелей. Для оптимизации последующих измерений пользователь может выбирать требуемые параметры, редактировать данные, а также загружать список кабелей с внешнего USB-накопителя.
ПОРТАТИВНОСТЬ
- Прибор заключен в ударопрочный и брызгозащитный кейс с удобным наплечным ремнем.
- Масса RIF-9 (со встроенным аккумулятором) составляет всего 8 кг.
- Предусмотрены варианты питания от внутреннего аккумулятора и от промышленной сети (через блок питания).
- Длительность непрерывной работы от аккумулятора – до 6 часов.
Никто пока не комментировал эту страницу.