Описание
УПР–30 - Установка проверки разрядников
НАЗНАЧЕНИЕ
Установка пробойная УПР-30 предназначена для проведения испытаний высоковольтных разрядников серии РВО-10 (особенность данного типа разрядников состоит в том, что у них существует только искровой промежуток без шунтирования его резисторами)
Установка рассчитана для эксплуатации в закрытых помещениях при рабочих значениях температуры воздуха от минус 15° С до плюс 35° С, относительной влажности 80 % при температуре плюс 20° С и атмосферном давлении 84,0 – 106,7 кПа (630 – 800 мм. рт. ст.).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наибольшее испытательное напряжение (действующее значение), кВ 30,5
Значение напряжения, устанавливаемое автоматически , кВ 30,5
Скорость подъема испытательного напряжения от 0 до максимального 20-30 сек
Порог срабатывания защиты по высокой стороне, не более, мА 10
Напряжение питающей сети однофазного переменного тока, В
Частота питающей сети, Гц 50 1
Потребляемая мощность, кВ•А, не более 0.4
Масса блока управления, кг, не более: 14
Масса блока высокого напряжения, кг, не более: 35
Габаритные размеры (мм): блока управления – 320*200*355
высоковольтного блока - 346*280*658.
Средний срок службы - 10 лет
КОМПЛЕКТНОСТЬ
1. Блок управления 1
2. Блок высокого напряжения 1
3. Кабель сетевой 1
4. Провод заземления 2
Запасные части
5. Вставка плавкая ВП2 –1 1.0 А 2
6. Вставка плавкая ВП3 –1 10 А 2
7.Руководство по эксплуатации 1