УПР–30 - Установка проверки разрядников

29 июля 2014 в 15:42
Описание
УПР–30 - Установка проверки разрядников

НАЗНАЧЕНИЕ
Установка пробойная УПР-30 предназначена для проведения испытаний высоковольтных разрядников серии РВО-10 (особенность данного типа разрядников состоит в том, что у них существует только искровой промежуток без шунтирования его резисторами)
Установка рассчитана для эксплуатации в закрытых помещениях при рабочих значениях температуры воздуха от минус 15° С до плюс 35° С, относительной влажности 80 % при температуре плюс 20° С и атмосферном давлении 84,0 – 106,7 кПа (630 – 800 мм. рт. ст.).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наибольшее испытательное напряжение (действующее значение), кВ 30,5
Значение напряжения, устанавливаемое автоматически , кВ 30,5
Скорость подъема испытательного напряжения от 0 до максимального 20-30 сек
Порог срабатывания защиты по высокой стороне, не более, мА 10
Напряжение питающей сети однофазного переменного тока, В
Частота питающей сети, Гц 50 1
Потребляемая мощность, кВ•А, не более 0.4
Масса блока управления, кг, не более: 14
Масса блока высокого напряжения, кг, не более: 35

Габаритные размеры (мм): блока управления – 320*200*355
высоковольтного блока - 346*280*658.
Средний срок службы - 10 лет
КОМПЛЕКТНОСТЬ
1. Блок управления 1
2. Блок высокого напряжения 1
3. Кабель сетевой 1
4. Провод заземления 2
Запасные части

5. Вставка плавкая ВП2 –1 1.0 А 2
6. Вставка плавкая ВП3 –1 10 А 2
7.Руководство по эксплуатации 1
Контактная информация

Профиль пользователя: Смотреть профиль

Все товары и услуги пользователя: Найти

Название предприятия: ООО "Харьковэнергоприбор"

Контактное лицо: Бочаров Сергей Юрьевич

Город: Харьков

Код города: +38057

Телефон: 7551771

1072
Закладки
Комментарии 0

Никто пока не комментировал эту страницу.

 
Написать комментарий
Можно не указывать
На этот адрес будет отправлен ответ. Адрес не будет показан на сайте
*Обязательное поле
Последние публикации
Последние комментарии