Описание
УПА-3 - Устройство прогрузки автоматических выключателей до 3 кА
Назначение УПА-3
УПА-3 предназначено для проверки работоспособности и снятия ампер-секундных характеристик автоматических выключателей защиты, работающих в цепях переменного тока, с регистрацией значений тока и времени срабатывания автоматических выключателей. УПА-3 является мобильным оборудованием.
Принцип действия УПА-3 основан на регулировании мощности в первичной цепи силового согласующего трансформатора и соответственно регулирования выходного тока, протекающего через испытуемый автоматический выключатель. Регулировка мощности может осуществляться при помощи внешнего регулятора (РНО или ВР) или встроенного тиристорного регулятора.
Условия эксплуатации УПА-3
Температура окружающего воздуха, ˚С от 10 до 35
Относительная влажность воздуха при температуре +25˚С, %, не более 80
Атмосферное давление, мм рт. ст. от 630 до 800
Технические данные УПА-3
Напряжение питающей сети переменного тока, В 220 ± 10%
Частота питающей сети, Гц 50 ± 1
Наибольший ток, при питании от сети 220 В, на выходе (действующее значение), кА 3
Диапазон измерения испытательного тока, кА 0,10…3
Диапазон измерения испытательного тока на одном витке, А 100…1000
Диапазон измерения испытательного тока на двух витках, А 50…500
Диапазон измерения испытательного тока на трех витках, А 33…330
Диапазон измерения испытательного тока на четырех витках, А 25…250
Диапазон измерения испытательного тока на пяти витках, А 20…200
Диапазон измерения времени подачи испытательного тока, с 1…7200
Диапазон измерения времени подачи испытательного тока, мс 50…990
Приведенная погрешность измерения испытательного тока, %, не более ± 3
Абсолютная погрешность измерения длительности протекания тока и времени отключения в диапазоне от 50 мс до 990 мс, мс, не более ± 20
Относительная погрешность измерения длительности протекания тока и времени отключения в диапазоне от 1 с до 7200 с, %, не более ± 3
Время непрерывной работы при максимальном токе, не менее, с 10
Наибольшая потребляемая мощность, не более, кВ∙А 5
Масса блока управления, кг, не более (без гибких шин) 3
Масса ИТ-3, кг, не более 13
Масса гибкой шины (длиной 1м сечением 110 мм2), кг, не более 1,3
Габаритные размеры блока управления, мм, не более 340х210х140
Габаритные размеры ИТ-3, мм, не более 250х220х115
Средний срок службы, лет 10
Состав изделия
Блок управления УПА-3 1
Источник тока ИТ-3 1
Шина гибкая (длина 1 м) 4 Сечение 110 мм2
Разъем подключения РНО ШР40П3ЭШ9 1 При поставке УПА-3 с РНО поставляется кабель присоединения УПА-3 к РНО
Руководство по эксплуатации 1
РНО (Iном=22 А) по отдельному заказу
Никто пока не комментировал эту страницу.