ЭТПЛ-35/110 – Электротехническая поверочная лаборатория для поверки трансформаторов тока и напряжения

29 июля 2014 в 15:42
Описание
ЭТПЛ-35/110 – Электротехническая поверочная лаборатория для поверки трансформаторов тока и напряжения

Назначение:
поверка, калибровка, метрологическая аттестация трансформаторов напряжения до 110кВ по ДСТУ ГОСТ 1983-2003 в местах эксплуатации;
поверка, калибровка, метрологическая аттестация трансформаторов тока до 3000А по ДСТУ ГОСТ 7746-2003
в местах эксплуатации.
Общие технические данные:
напряжение питающей сети при поверке ТН трехфазной двухпроводной, В - 380 ± 38
напряжение питающей сети при поверке ТТ однофазной двухпроводной, В - 220± 22
частота напряжения питающей сети, Гц 50 - (+0,5 -0,5)
ток потребления от сети питания: ТН – не более, А 9, ТТ, не более, А - 40
класс точности поверяемых трансформаторов: ТН – 0,5 и ниже, ТТ-0,2 и ниже
коэффициенты нелинейных искажений воспроизведения синусоидального напр. источниками напряжения и тока – не более 5 %.
время установления рабочего режима – не более 15 мин
время, требуемое на одно измерение – не более 5 мин
время перерыва между измерениями – не менее 5 минут
максимальное расстояние от поверяемых трансформаторов до компаратора СА507: для ТН – 25 м., для ТТ – 5 м.;
Контактная информация

Профиль пользователя: Смотреть профиль

Все товары и услуги пользователя: Найти

Название предприятия: ООО "Харьковэнергоприбор"

Контактное лицо: Бочаров Сергей Юрьевич

Город: Харьков

Код города: +38057

Телефон: 7551771

912
Закладки
Комментарии 0

Никто пока не комментировал эту страницу.

 
Написать комментарий
Можно не указывать
На этот адрес будет отправлен ответ. Адрес не будет показан на сайте
*Обязательное поле
Последние публикации
Сейчас читают
Последние комментарии