Описание
ЭТЛ-ВВ - Электротехническая лаборатория испытания воздушных выключателей
Назначение
ЭТЛ-ВВ смонтирована в фургоне автомобиля «ГАЗель» и предназначена для:
- определения поврежденных контактных разрывов воздушных выключателей;
- определения временных характеристик включения и выключения воздушных выключателей;
- измерения переходных сопротивлений контактов воздушных выключателей.
Условия эксплуатации ЭТЛ-ВВ:
- температура окружающего воздуха, ˚С, от минус 20 до + 40;
- относительная влажность воздуха при температуре + 25 ˚С, %, не более 80;
- атмосферное давление, мм рт. ст., от 650 до 800.
Общие технические данные
Напряжение питающей сети однофазного пере¬менного тока, В 220
Частота питающей сети, Гц 50±1
Потребляемый ток, А, не более 60
Наибольший выпрямленный ток на выходе источника тока, А 100
Наибольшее выпрямленное напряжение на выходе источника напряжения, В 220
Комплектация:
Автомобиль «ГАЗель»
Блок управления ЭТЛ-ВВ
Регулятор напряжения однофазный (РНО)
Диагностический комплекс ИДК «Регина»
Клеммный блок ИДК «Регина»
Компьютер «Ноутбук»
Лазерный принтер
Источник выпрямленного тока
Акуммуляторная щелочная батарея
Блок барабанов №1, в том числе:
Кабель питания ЭТЛ-ВВ
Кабель управления электромагнитами
Провод защитного заземления ЭТЛ-ВВ
Удлинитель кабеля питания ЭТЛ-ВВ
Переходник сетевой с «евровилкой»
Переходник сетевой с «крокодилом» и «струбциной»
Блок барабанов №2, в том числе:
Токовый провод
Кабель измерительный «коса» №1
Удлинитель токового провода
Блок барабанов №3, в том числе:
Кабель измерительный коса №2
Свободный барабан
Удлинитель измерительного кабеля для настройки воздушных выключателей серии ВВ, ВВН
Удлинители измерительного кабеля для настройки воздушных выключателей серии ВВБ, ВНВ
Клеммный блок для подключения отдельных проводов к измерительному кабелю
Вольтамперметр М2044
Мультиметр АРРА-82-R
Амперметр Э514
Мегомметр ЭСО-202/2
Измерительные провода
Соединительные провода
Трансформатор 1 кВА 220/12 В
Устройство сигнализации
Сирена СС-1
Светильник сигнальный красный
Комплект ограждений, в том числе:
Опорные металлические штыри для вбивания в грунт
Опоры
Шнур изоляционный
Плакаты безопасности
Защитные сетчатые щиты
Тепловентилятор
Гарантийные обязательства:
Изготовитель гарантирует соответствие ЭТЛ-ВВ требованиям действующей технической документации и нормам ПУЭ и ПТБ при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации от 12 до 24 месяцев со дня отгрузки потребителю.
В стандарте [6] предусмотрено присваивать различным документам вида «расчет» код[1] документа РР, а для локальной сметы код документа ЛС.
Никакой необходимости использовать код Б для обозначения документов, в названии которых нет слова «Обоснование», не существует, а отсутствие документов, в названии которых использовано это слово подтверждает, что из ГОСТ 34.201-2020 должен быть исключен фактически не существующий документ «Обоснование».
Литература:
6 ГОСТ Р 21.101-2020 Основные требования к проектной документации
7 Н. Зенин. Судьба требований ГОСТ 34-й серии в проектах по информационной безопасности // [Электронный ресурс], режим доступа: https://www.anti-malware.ru/practice/methods/GOST-requirements-34th-series-in-information-security-projects
[1] В данном стандарте вместо термина «код документа» используют словосочетание «шифр документа»
Разработчики стандартов иногда предлагают новые виды документов, объясняя это тем, что существующих видов документов недостаточно для новых изделий. Например, в таблице 1 стандарта [1] перечислены несколько видов документов, разрабатываемых для автоматизированных систем (далее АС). Обратим внимание на документ «Обоснование» (код документа Б). Его назначение определено так:
«Изложение сведений, подтверждающих целесообразность принимаемых решений»
Отметим, что в числе толкований значений слова «обоснование» есть и тексты, служащие основанием для принятия решения.
Какие же текстовые документы приведены в таблице 2 стандарта [1], где перечислены конкретные документы?
Как ни странно, но документа со словом «обоснование» в названии нет ни в стандарте [1] нет, как нет его и в отменном руководящем документе [2].
Слово «обоснование» в [2] использовано в названии раздела отчета, разрабатываемого на стадии формирования требований к АС – Обоснование необходимости совершенствования информационной системы объекта.
«Обоснование» содержится ещё в двух стандартах [3, 4], где применено в названии этапа работы – Обследование объекта и обоснование необходимости создания АС.
Отметим, что в cтандартах [3, 4] обоснование необходимо для вынесения технико-экономической, социальной и т.п. оценок на стадии формирования требований к АС.
При этом сам документ, содержащий результаты обоснования, оформляют в виде отчета по ГОСТ 7.32 [5], а не в виде документа вида «Обоснование».
Обратимся теперь к стандарту [1] и посмотрим какие же документы с кодом Б (присвоен документу «Обоснование») указаны в таблице 2:
- локальный сметный расчет (код Б2);
- проектная оценка надежности системы (код Б1);
- локальная смета (код Б3).
Из перечисления видно, что ни в одном из названий этих документов с кодом Б нет слова «Обоснование».
Продолжение следует