Описание
Электротехническая лаборатория ЭТЛ-250 предназначена для испытания комплекса оборудования электрических подстанций.
Помимо испытания изоляции постоянным напряжением до 60 кВ с возможностью измерения малых токов утечки, лаборатория может применяться для испытания различных электротехнических объектов малой емкости переменным напряжением до 250 кВ, а также для измерения тангенса угла диэлектрических потерь.
ИСПЫТАНИЯ DC
Лаборатория ЭТЛ-250 позволяет проводить испытания повышенным постоянным (выпрямленным) напряжением (DC) до 60 кВ.
ИСПЫТАНИЯ AC
Лаборатория ЭТЛ-250 поставляется с высоковольтным трансформатором, позволяющим проводить испытания различных электротехнических объектов малой емкости повышенным переменным напряжением (AC) промышленной частоты (f = 50 Гц) до 250 кВ.
ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА УТЕЧКИ РАЗРЯДНИКОВ
Микроамперметр, входящий в комплект оборудования лаборатории, позволяет проводить испытания вентильных разрядников при напряжении до 60 кВ и измерять ток утечки c точностью до 0,01 мА.
ИЗМЕРЕНИЕ ТАНГЕНСА УГЛА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ
ЭТЛ-250 может быть оборудована модулем точного измерения тангенса угла диэлектрических потерь по прямой и перевернутой схеме при напряжении промышленной частоты до 10 кВ или до 250 кВ.
Измерение тангенса угла диэлектрических потерь с использованием оборудования электротехнических лабораторий наиболее часто производится для диагностирования изоляторов трансформаторов на электрических подстанциях.
Прошу Вас направить в мой адрес информацию о наличии и стоимости следующих товаров:
- розетка (РШМВ-Л-220-2-2-Х-1-67):
- штепсель (ШЭМ-Л-220-14-67);
- розетка Schneider Electric (РК, кат. 81178);
- вилка Schneider Electric (РК, кат 81378);
- выключатель (ГПВ 2-60 М10М5).