Описание
Назначение
- обеспечение живучести Энергетической Системы при возникновении дефицита активной и реактивной мощности в отдельных ее частях;
- снижение угрозы повреждения оборудования электростанций.
Область применения
- КРУ собственных нужд электростанций;
- объекты нефтегазового комплекса;
- промышленные и коммунальные предприятия;
- энергообъекты и энергопринимающие установки.
Основные функции
АЧР-1
Автоматическая частотная разгрузка для прекращения процесса снижения частоты. Возможность блокировки по скорости снижения частоты.
АЧР-2
Автоматическая частотная разгрузка для подъема частоты после действия АЧР-1. Возможность ускорения АЧР-2 при снижении напряжения.
АЧР-С (ДАР)
Дополнительная автоматическая разгрузка при местных дефицитах активной мощности.
АОПЧ
Автоматическое ограничение повышения частоты с выдачей сигналов отключения или регулирования генераторов.
ЧАПВ
Частотное автоматическое повторное включение для восстановления питания ранее отключенных от АЧР потребителей при подъеме частоты.
АОСН
Автоматическое ограничение снижения напряжения.
Отличительные особенности
- несколько очередей разгрузки по снижению напряжения;
- блокировка работы АОСН при полной пропаже напряжения;
- совмещенное выполнение управляющих воздействий двух видов автоматики – АЧР и АОСН;
- высокая гибкость при конфигурировании БРЧН-100 при настройке;
- возможность контроля двух напряжений обеспечивает вычисление напряжения прямой и обратной последовательности и отстройку АОСН от КЗ в сети;
- быстродействующую блокировку ложного действия АЧР, АОПЧ и АОСН от выбега электродвигателей при перерыве электроснабжения;
- расширенный диапазон частоты контролируемого напряжения;
- светодиодная индикация срабатывания каналов разгрузки;
- возможность перепрограммирования потребителем базового (заводского) функционального программного обеспечения (БФПО);
- три программно-аппаратных исполнения БРЧН-100.