Описание
БМРЗ-ЛТ предназначен для защиты блока линия - трансформатор в сетях 110 кВ с одним выключателем на питающем конце ВЛ и одним или более выключателями в сети НН трансформатора.
Режимы работы защищаемого объекта:
– холостой ход с отключенными выключателями НН;
– одностороннее питание нагрузки сети НН;
– самозапуск нагрузки после АВР выключателей низкого напряжения.
Функции:
- дистанционная защита от междуфазных КЗ без замыканий на землю;
- токовая защита от междуфазных КЗ;
- токовая направленная защита нулевой последовательности для защиты от однофазных и двухфазных КЗ на землю;
- токовая защита с пуском по фантомному напряжению;
- защита от обрыва фазы с контролем симметричных составляющих тока;
- двухкратное автоматическое повторное включение;
- резервирование при отказе выключателя;
- управление выключателем.