Описание
«Контакт-57Э» ( 70В-1000В) светозвуковая индикация, фаза, род тока, прозвонка, полярность
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Контакт-57Э
Наименование параметра, единица измерения
Значение параметра
Диапазон контролируемых напряжений, В
– переменного тока частотой 40-60 Гц
70-1000
– постоянного тока
70-1000
Время зарядки от сети 220 В, с, не более — 60
Время сохранения работоспособности указателя в режимах ‘прозвонка’ и ‘определение фазы’ после полной зарядки, ч, не менее — 24
Максимальное сопротивление внешней цепи, при котором обеспечивается ‘прозвонка’, MОм, не менее — 1.0
Время непрерывной индикации в режиме ‘прозвонка цепей’, мин, не менее — 5
Электрическая прочность изоляции корпуса, В, не менее — 2000
Одноминутное испытательное напряжение на щупах при проверки работоспособности указателя, В — 1200
Значение тока, протекающего через указатель при напряжении 380В + 20%, мА, не более — 10
Минимальное переменное напряжение работы звукового сигнала, В, не более — 70