БМРЗ-ДПР - для защиты линии «два провода-рельс» (СТЭ 27,5 и 2х25 кВ)

6 октября 2011 в 18:08
Описание
Цифровой блок релейной защиты БМРЗ-ДПР предназначен для выполнения функций релейной защиты, автоматики, управления, измерения и сигнализации линии «два провода-рельс».

Основные защиты
• 3-х ступенчатая максимальная токовая защита (МТЗ). Первая ступень без выдержки времени, вторая и третья - с выдержкой;
• Защита от минимального напряжения (ЗМН) с выдержкой времени и блокировкой от неисправности цепей напряжения;
• Защита от обрыва фазы (ЗОФ) с независимой выдержкой времени и работой на сигнал или отключение;
• Защита от повреждений в распределительном устройстве (ЗПру);
• Логическая защита шин (ЛЗШ);
• Резервирование отказа выключателя (УРОВ).

Основные функции автоматики и управления
• Управление коммутационными аппаратами (высоковольтный выключатель (ВВ), линейный разъединитель (ЛР));
• Автоматическое повторное включение (АПВ) одно- или двукратное, с блокировкой при неисправности цепей напряжения и после работы ЗМН, ЛЗШ и УРОВ;
• Определение места повреждения (ОМП);
• Контроль исправности камер высоковольтного выключателя;
• Определение остаточного коммутационного ресурса высоковольтного выключателя.
Контактная информация

Профиль пользователя: Смотреть профиль

Все товары и услуги пользователя: Найти

Название предприятия: ООО "НТЦ "Механотроника"

Контактное лицо: Отдел продвижения

Город: Санкт-Петербург

Код города: 812

Телефон: 244-70-10

1244
Закладки
Комментарии 0

Никто пока не комментировал эту страницу.

 
Написать комментарий
Можно не указывать
На этот адрес будет отправлен ответ. Адрес не будет показан на сайте
*Обязательное поле
Последние публикации
Последние комментарии