БМРЗ - УПК - для защиты устройства поперечной компенсации реактивной мощности (СТЭ 27,5 и 2х25 кВ)

6 октября 2011 в 18:13
Описание
Цифровой блок релейной защиты БМРЗ-УПК предназначен для выполнения функций релейной защиты, автоматики, управления, измерения и сигнализации устройств поперечной компенсации реактивной мощности.

Основные защиты
• 2-х ступенчатая максимальная токовая защита (МТЗ). Первая ступень без выдержки времени, вторая - с выдержкой;
• Дифференциальная защита без выдержки времени с работой на отключение;
• Защита от максимального напряжения с выдержкой времени и работой на отключение;
• Защита от минимального напряжения (ЗМН) с выдержкой времени и блокировкой от неисправности цепей напряжения;
• Защита от перегрузки УПК токами высших гармоник;
• Поперечная дифференциально-токовая защита без выдержки времени с работой на отключение;
• Продольная дифференциальная защита по напряжению без выдержки времени с работой на отключение;
• Защита от повреждений в распределительном устройстве (ЗПру);
• Логическая защита шин (ЛЗШ);
• Резервирование отказа выключателя (УРОВ).

Основные функции автоматики и управления
• Управление высоковольтным выключателем (ВВ);
• Управление выключателями ПКУ-27,5 кВ;
• Контроль исправности камер высоковольтного выключателя;
• Определение остаточного коммутационного ресурса высоковольтного выключателя.
Контактная информация

Профиль пользователя: Смотреть профиль

Все товары и услуги пользователя: Найти

Название предприятия: ООО "НТЦ "Механотроника"

Контактное лицо: Отдел продвижения

Город: Санкт-Петербург

Код города: 812

Телефон: 244-70-10

666
Закладки
Комментарии 0

Никто пока не комментировал эту страницу.

 
Написать комментарий
Можно не указывать
На этот адрес будет отправлен ответ. Адрес не будет показан на сайте
*Обязательное поле
Последние публикации
Последние комментарии